登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

电气安装工程常见质量通病

来自广东省监理资料模板,点击进入

电气工程施工质量监理实施细则
六、电气安装工程常见质量通病
1、材质与试验检查方面
(1)主要设备与材质不符要求
1缺产品说明书及足以证明材质性能的出厂合格证;
2缺设备进场后,使用前的产品型号、规格、外观检查及按规范规定项目的试验记录;
3材料、设备未挥霍范和设计规定适用的场所使用;
4产品出厂合格证、材质证明手续不符合要求。
(2)设备试验、调试记录、试运转记录的缺陷
5设备安装后,缺按国家设计规定的项目要求进行的单位(系统)试验,调试及运转记录。
6试验、调试报告是由非主管部门认定的试验单位提供;
7动力、照明等分项,未按层、段、区系统调试,甚至甩项、无记录;
8工程交接验收资料和文件不全。
(3)绝缘、接地电阻测试记录不符要求。
9未按系统分子子线、分支线进行层、段、区绝缘电阻测试,或阻坑值不符合要求。
10电气设备和防雷设施的接地装置及设计有要求的接地电阻测试报告,是由非主管部门认定的试验单位
提供;
11隐检不及时,缺漏项,重要问题交代不清,质量问题缺处理结果。
2、路敷设通病
(1)一般管路敷设通病
1敷设于多尘及潮湿场所的电线管路,管口吸管子连接处未做防潮密封处理;
2电线管路穿过建筑物变形缝时,或经过建筑物基础时,未做补偿,未加保护;
3管路弯曲处有折皱、凹穴及裂缝等现象;弯扁度>管外径的10%;弯曲半径<规定值;
4管路超过规定长度上限值时未加接线盒及补偿装置;
5进入箱、盒的排管长短不一,排列不齐或不到位;
6明配管路不平不直,排列不齐,固定点不符合规定,油漆污染;
7管路与煤气、热力、蒸汽等管路平行或交叉敷设间距不符合要求时,未采取相应隔离措施;
8暗敷设位置不当,不能保证足够保护层,或保护未用高标号水泥浆。
(2)钢管敷设通病
1管内有铁屑毛刺,管口不齐、不平不光滑;
2未按规定进行除锈防腐;
3管连接方法不符合要求;
4管与设备连接使用金属软管引入设备时未用接头、未做保护地线等;
5配管与箱盒连接不焊跨接地线。或焊接长度不够。
(3)吊顶内敷设时的通病
1管材不符合要求;
2管路不须直,不牢固,在能进人的吊顶内有拦腰管,绊脚管;
3对不能进入吊顶。灯头盒或接线盒深入顶棚太远或盒口反向;
4吊顶内有明露导线,接线盒缺盖;
5钢管敷设不符合要求。
电气工程施工质量监理实施细则
六、电气安装工程常见质量通病(续)
3、配线工程通病
1导线规格、型号,质量不符合设计要求或规范规定;
2先穿线后配管,或边敷设边穿线;
3穿线前未扫管、或扫除不净、管内有杂物;
4先穿线后装护口;
5湿作业未完成提前穿线,而无防水防潮措施;
6垂直向上管口,穿线后未做封堵处理;
7管内导线总截面积(包括外护层)超过管内总截面积40%;
8垂直导线超长时,未加固定卡子;
9同一路导线未穿入同一管内,导线在管内有接头。
(2)导线连接通病
1铜线连接未刷锡;
2连接管。接线端子压膜的规格不符,连接不牢固,松动,脱落,顶丝压接前有断股,伤芯现象;
3包缠绝缘带不匀,不严密,未达到原有绝缘强度;
4机螺丝压接头时未用弹簧垫圈;
5剥皮损伤线芯,削线过长露线芯;
6导线接头不在接线盒上(分线盒)内;
7导线穿配电箱金属孔无保护;
4、配电箱、盘通病
(1)箱体加工不符合要求;
1不是经两部认可的定点厂生产的产品;
2加工粗糙、质量不符合要求;
3金属箱盒不先做防锈防腐处理;
4用电焊,气焊开孔,不是一管一孔;
5木箱、盘、劈裂,不按规定防腐,无通气孔,容量30A以上的木制盘面未加装镀锌铁皮;
6油漆未两面油漆,不美观;
(2)箱盒装置不符合设计要求;
1位置、标高不符合设计要求或规范规定;
2固定不牢,受力不均,箱盒与墙面不平正;
3箱、盒口抹灰甩搓,不规整、不修抹,盖板盖不严;
4箱后墙面抹灰无措施,空裂、脱落;
5预埋箱盒稳装不牢不正,不平墙,偏移,深凹入墙;
6消火栓箱内信号线无接线盒,或在箱后,不便检修;
7壁柜内配电盘无防火隔热措施,箱盘及金属支架无接地。或无专用接点;对装有电器的可开启箱门,
未做跨地线;
8箱内配线有接头。盘内二次线用铝线;盘后配线未绑扎或不整齐;
9工作零线与保护零线混用,为设零线端子板,且线径不符合要求;
10盘内闸具未标明回路名称。
电气工程施工质量监理实施细则
六、电气安装工程常见质量通病(续)
5、灯具安装通病
(1)灯具位置不符合要求
1楼板预埋灯位不在室中心;
2有条格分块的吊顶,灯具、吊扇未按格块分均匀;
3组灯具不成行、不成列,横不平、竖不直;
4吊灯,,吊扇不垂直,不平正;双链吊不垂直、不平行;
5灯具碰其他构筑物,对地距离不符合要求;
(2)木台、塑料台安装不符合要求;
1安装不牢、不平整、灯不居中;
2木台粗糙,刷油质量不好;
3塑料台强度不够。
(3)灯具安装不符合要求;
1灯具超过3公斤,未预埋构件;
2超过3公斤的,或非定型大型的灯具,埋件无结构验算,软线吊灯限于1公斤,无防玻璃罩下落伤人措施;
3一般灯具使用木楔或粘接法固定,不可靠;
4吊顶、固定灯具,无专设框架或未与主龙骨连接;
5未使用镀锌螺丝,导线穿过金属孔无保护,灯相线反接;
(4)保护线安装不符合规定;
1灯具地离地面低于2.4米时,金属外壳未做接地(接零);
2进入吊顶内照明灯具,金属外壳未做接地(接零);
(5)软线吊灯安装不符合规定
1吊线两端不打保险扣,或有扣不起作用,吊线长度不符合要求;
2自在器吊灯未套塑料管,其灯头形式和距地高度不符合要求;
3软线端头不盘卷,不刷锡砸扁,电源线连接方法不当,有编织层导线未做绝缘台。
(6)露天及潮湿场所未用防水灯具;
(7)吸顶灯及有关防火要求场所的灯具,未按规定防火,隔热;
(8)带罩或双管无罩晶光灯未采用铁链吊挂。导线未纺织在链内,造成导线受力;
6、开关安装不符合要求;
(1)开关不控制相线,搬把开关上下与开启方向不一;
(2)安装位置不当,在门后或距门边较远,影响使用;
(3)安装位置与水源、煤气距离未达到规定要求;
(4)标高不一致,超允许偏差;
(5)露天或潮湿场所未用防水型开关。
7、插座安装通病
(1)住宅及儿童活动场所插座低于1.8米时未采用安全型插座;
(2)相、零、地线颠倒,压接位置不符合规定;
(3)保护零线与工作零线混用,插座标高不一致,超允许偏差;
(4)室内外及距水源较近插座未用防方防溅插座;
(5)浆活污染,螺丝脱扣。
电气工程施工质量监理实施细则
六、电气安装工程常见质量通病(续)
8、防雷与接地通病
(1)接地体安装
1埋设深度小于0.6米。位置、组数不符合设计要求;
2接地体、接地线焊接倍数不够,焊接质量不好,未做防腐,材质不符合要求。
(2)防雷设施安装不符合要求
1避雷网(针)保护角不够,安装位置不当;接闪器与撑杆采用焊接,未用卡子固定;
2避雷线支点间距不当,遇沉降、变形缝未做补偿处理,未用镀锌钢材;
3避雷线连接时焊接质量不好,焊接倍数不够,只焊单面,防锈防腐不当;
4避雷线弯曲半径不符合规定,直线段不须直,引下埋线不做断接卡子,或位置不当,保护方法不当;
5与屋面突出金属构筑物未连接,或金属结构本身非焊接,未单引避雷线或跨焊 连接头处理;
6利用结构主筋作引下线时,只用单筋或非对双根角筋,且中途位置变换,焊接质量不好,或不焊,结构
上露出引上线截面不符合规定;
7节日灯、彩灯沿避雷线平行敷设,不符合安全要求;
8地面以上,人触及部位避雷线防护措施不当;
9在已有避雷装置保护角范围外的建筑物,未设避雷系统;
10高层建筑、缺防雷击及防侧击措施,或不按规定施工。
(3)接地(零线)安装不符合要求;
1接地(零线)安装不符合要求;
2工作零线与保护零线混接;
3由于绝缘损坏而可能带电的电气装置,其非常带电的金属部分未做接地保护;
4金属灯具距地2.4m以下时未接地;
5地(零)线采取串联接法(特别是电气装置不单独接地时);
6中性点直接接地,供电系统、工作零线廉做保护零线时,其零线小于规定值。
9、与其他专业的配合不协调的通病
(1)现浇结构中,暗敷管未能在钢筋绑扎后及时敷设,影响了土建进度;或土建只念进度,不适当按排
电气施工时间造成漏敷或少数;
(2)砖混结构中,应预埋的电线盒、管、漏埋或少埋;结构施工后剔凿打洞断筋使结构受损;
(3)暗埋预埋及位置不当,给土建带来麻烦,土建不注意品保护,影响了电气施工质量,互相影响,
互相牵制;
(4)喷浆时,时器不加遮挡保护,造成污染,电工穿线时污染墙面;
(5)设计不周,各专业联系不够,造成同一位置,电气管道与其他专业管道发生冲突。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理