建筑采暖工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||
6.锅炉安装 | |||||||||||||||||
本细则适用于建筑供热和生活热水供应的额定工作压力大于1.25Mpa、热水温度不超过130 ℃的整装蒸汽和热水锅炉及辅助设备安装工程的质量检验与验收。 | |||||||||||||||||
项目 | 项次 | 内 容 | 检验方法 | ||||||||||||||
主控项目 | 1 | 锅炉设备基础的混凝土强度必须达到设计要求,基础坐标、标高、几何尺寸和螺栓孔位置应符合下表13.2.1的规定 | |||||||||||||||
项次 | 项 目 | 允许偏差 (mm) | |||||||||||||||
① | 基础坐标位置 | 20 | 经伟仪、拉线和尺量 | ||||||||||||||
② | 基础各不同平面的标高 | 0,-20 | 水准仪、拉线尺量 | ||||||||||||||
③ | 基础平面外形尺寸 | 20 | 尺量检查 | ||||||||||||||
④ | 凸台上平面尺寸 | 0,-20 | |||||||||||||||
⑤ | 凹穴尺寸 | +20,0 | |||||||||||||||
⑥ | 基础上平面水平度 | 每米 | 5 | 水平仪(水平尺)和楔形塞尺检查 | |||||||||||||
全长 | 10 | ||||||||||||||||
⑦ | 坚向偏差 | 每米 | 5 | 经纬仪或吊线和尺量 | |||||||||||||
全高 | 10 | ||||||||||||||||
⑧ | 预埋地脚螺栓 | 标高(顶端) | +20,0 | 水准仪、拉线和尺量 | |||||||||||||
中心距(根部) | 2 | ||||||||||||||||
⑨ | 预留地脚螺栓孔 | 中心位置 | 10 | 尺量 | |||||||||||||
深度 | -20,0 | ||||||||||||||||
孔壁垂直度 | 10 | 吊线和尺量 | |||||||||||||||
⑩ | 预埋活动地脚螺栓锚板 | 中心位置 | 5 | 拉线和尺量 | |||||||||||||
标高 | +20,0 | ||||||||||||||||
水平度(带槽锚板) | 5 | 水平尺和楔形塞尺检查。 | |||||||||||||||
水平度(带螺纹孔锚板) | 2 | ||||||||||||||||
2 | 非承压锅炉,应严格按设计或产品说明书的要求施工。锅筒顶部必须敞口或装设大气连通管,连通管上不得安装阀门。 | 对照设计图纸或产品说明书检查 | |||||||||||||||
3 | 以天然气为燃料的锅炉的天然气释放管或大气排放管不得直接通向大气,应通向贮存或处理装置。 | 对照设计图纸检查。 | |||||||||||||||
4 | 两台或两台以上燃油锅炉共用一个烟囱时,每一台锅炉的烟道上均应配备风阀或挡板装置,并应具有操作调节和闭锁功能。 | 观察和手扳检查 | |||||||||||||||
5 | 锅炉的锅筒和水冷壁的下集箱及后棚管的后集箱的最低处排污管道不得采用螺纹连接。 | 观察检查 | |||||||||||||||
6 | 锅炉的汽、水系统安装完毕后,必须进行水压试验。水压试验的压力应符合下表13.2.6的规定。 | 1.在试验压力下10min内压力降不超过0.02Mpa;然后降至工作压力进行检查,压力不降,不渗、不漏; 2.观察检查,不得有残余变形,受压元件金属壁和焊缝不得有水珠和水雾。 | |||||||||||||||
项次 | 设备名称 | 工作压力P(Mpa) | 试验压力(Mpa) | ||||||||||||||
① | 锅炉本体 | P<0.59 | 1.5P但不小于0.2 | ||||||||||||||
0.59≤P≤1.18 | P+0.3 | ||||||||||||||||
P>1.18 | 1.25P | ||||||||||||||||
② | 可分式省煤器 | P | 1.2P+50.5 | ||||||||||||||
③ | 非承压锅炉 | 大气压力 | 0.2 | ||||||||||||||
注:①工作压力P对蒸汽锅炉指锅筒工作压力,对热水锅炉指锅炉额定出水压力; | |||||||||||||||||
②铸铁锅炉水压试验同热水锅炉; | |||||||||||||||||
③非承压锅炉水压试验压力为0.2Mpa,试验期间压力应保持不变。 | |||||||||||||||||
7 | 机械锅炉安装完毕后应做冷态运转试验,连续运转时间不应少于8h。 | 观察运转试验全过程 | |||||||||||||||
8 | 锅炉本体管道及管件焊接的焊缝质量应符合下列规定: | 观察和检验无损探伤检测报告。 | |||||||||||||||
1 焊缝表面质量应符合本规范第11.2.10条的规定。 | |||||||||||||||||
2 管道焊口尺寸的允许偏差应符合本规范表5.3.8的规定。 | |||||||||||||||||
3 无损探伤的检测结果应符合锅炉本体设计的相关要求。 |
建筑采暖工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||
6.锅炉安装(续) | |||||||||||||||||
项目 | 项次 | 内 容 | 检验方法 | ||||||||||||||
一般项目 | 1 | 锅炉安装的坐标、标高、中心线和垂直度的允许偏差应符合下表13.2.9的规定。 | |||||||||||||||
项次 | 项 目 | 允许偏差 (mm) | 检验方法 | ||||||||||||||
① | 坐 标 | 10 | 经纬仪、位线和尺量 | ||||||||||||||
② | 标 高 | ±3 | 水准仪、拉线和尺量 | ||||||||||||||
③ | 中心线 | 卧式锅炉炉体全高 | 3 | 吊线和尺量 | |||||||||||||
垂直度 | 立式锅炉炉体全高 | 4 | 吊线和尺量 | ||||||||||||||
2 | 组装链条炉排安装的允许偏差应符合下表13.2.10的规定 | ||||||||||||||||
项次 | 项 目 | 允许偏差 (mm) | 检验方法 | ||||||||||||||
① | 炉排中心位置 | 2 | 经纬仪、拉线和尺量 | ||||||||||||||
② | 墙板的标高 | ±5 | 水准仪、拉线和尺量 | ||||||||||||||
③ | 墙板的垂直度,全高 | 3 | 吊线和尺量 | ||||||||||||||
④ | 墙板间两对角线的长度之差 | 5 | 钢丝线和尺量 | ||||||||||||||
⑤ | 墙板框的纵向位置 | 5 | 经纬仪、拉线和尺量 | ||||||||||||||
⑥ | 墙板顶面的纵向水平度 | 长度1/1000,且≯5 | 拉线、水平尺和尺量 | ||||||||||||||
⑦ | 墙板间的距离 | 跨距≤2m | 3 | 钢丝线和尺量 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
跨距>2m | 5 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
⑧ | 两墙板的顶面在同一水平面上相对高差 | 5 | 水准仪、吊线和尺量 | ||||||||||||||
⑨ | 前轴、后轴的水平度 | 长度1/1000 | 拉线、水平尺和尺量 | ||||||||||||||
⑩ | 前轴和后轴和轴心线相对标高差 | 5 | 水准仪、吊线和尺量 | ||||||||||||||
⑾ | 各轨道在同一水平面上的相对高差 | 5 | 水准仪、吊线和尺量 | ||||||||||||||
⑿ | 相邻两轨道间的距离 | ±2 | 钢丝线和尺量 | ||||||||||||||
往复炉排安装的允许偏差应符合下表13.2.11的规定 | |||||||||||||||||
项 目 | 允许偏差 (mm) | 检验方法 | |||||||||||||||
两侧板的相对标高 | 3 | 水准仪、吊线和尺量 | |||||||||||||||
两侧板间距离 | 跨距≤2m | 3,0 | 钢丝线和尺量 | ||||||||||||||
跨距>2m | 4,0 | ||||||||||||||||
③ | 两侧板的垂直度,全高 | 3 | 吊线和尺量 | ||||||||||||||
④ | 两侧板间对角线的长度之差 | 5 | 钢丝线和尺量 | ||||||||||||||
⑤ | 炉排片的纵向间隙 | 1 | 钢板尺量 | ||||||||||||||
⑥ | 炉排两侧的间隙 | 2 | |||||||||||||||
4 | 铸铁省煤器破损的肋片数不应大于总肋片数的5%,有破损肋片的根数不应大于总根数的10%。 | ||||||||||||||||
铸铁省煤器支承架安装的允许偏差应符合下表13.2.12的规定。 | |||||||||||||||||
项次 | 项 目 | 允许偏差 (mm) | 检验方法 | ||||||||||||||
① | 支承架的位置 | 3 | 经纬仪、拉线和尺量 | ||||||||||||||
② | 支承架的标高 | 0,-5 | 水准仪、吊线和尺量 | ||||||||||||||
③ | 支承架的纵、横向水平度(每米) | 1 | 水平尺和塞尺检查 | ||||||||||||||
5 | 锅炉本体安装应按设计或产品说明书要求布置坡度坡向排污阀 | 用水平尺或水准仪检查 | |||||||||||||||
6 | 锅炉由炉底送风的风室及锅炉底座与基础之间必须封堵严密。 | 观察检查 | |||||||||||||||
7 | 省煤器的出口处(或入口处)应按设计或锅炉图纸要求安装阀门和管道 | 对照设计图纸检查 | |||||||||||||||
8 | 电动调节阀门的调节机械与电动执行机构的转臂应在同一平面内动作,传动部分应灵活、无空行程及卡阻现象,其行程及伺服时间应满足使用要求。 | 操作时观察检查 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档