交 底 内 容 | 电杆上路灯安装 1 范围 本工艺标准适用于架空线路水泥电杆上的路灯安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 所采用的设备、器材及材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有产品质量合格证。设备应有铭牌。 2.1.2 灯具: 2.1.2.1 配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。 2.1.2.2 灯头线截面不应小于:铜线—一1.0mm2;铝线——2.5mm2。 2.1.3 针式绝缘子: 2.1.3.1 瓷件与铁件应结合紧密,铁件镀锌良好。 2.1.3.2 瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1.3.3 严禁使用硫磺浇灌的绝缘子。 2.1.4 绝缘导线: 2.1.4.1 不应有扭绞、死弯、断裂及绝缘层破损等缺陷。 2.1.4.2 引下线截面不应小于:铜线——1.5mm2;铝线—一2.5mm2;额定电压不应低于500V。 2.1.5 灯架、抱箍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审批人单位:施工/分包 | 交底人单位:施工/分包 | 接受人单位:施工/分包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审批人(项目专业技术负责人) | 交底人[项目专业工长(施工员) 或质检员] | 接受人(施工班组长及班组人员) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
签名: | 签名: | 签名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程施工技术交底记录(续) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C1-328/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 内 容 | 2.1.5.1 表面应光洁,无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.2 应热镀锌,遇有局部锌皮剥落者,除锈后应涂刷红樟丹及油漆。 2.1.6 螺栓: 2.1.6.1 螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象,螺栓与螺母应配合良好。 2.1.6.2 金属上的各种联结螺栓应有防松装置,采用的防松装置应镀锌良好、弹力合适、厚度符合规定。 2.1.7 其它材料:熔断器、绝缘绑线、软塑料管、橡胶布、黑胶布等。 2.2 主要机具: 2.2.1 滑轮、手锤、活扳手、尼龙绳。 2.2.2 水平尺、卷尺、脚扣、安全带、高凳等。 2.3 作业条件: 2.3.1 灯架制作已完毕。 2.3.2 架空线路施工已完成。 3 操作工艺
3.1 工艺流程:
3.2 灯架、灯具安装: 3.2.1 按设计要求测出灯具(灯架)安装高度,在电杆上划出标记。 3.2.2 将灯架、灯具吊上电杆(较重的灯架、灯具可使用滑轮、大绳吊上电杆),穿好抱箍或螺栓,按设计要求找好照射角度,找好平正度后,将灯架紧固好。 成排安装的灯具其仰角应保持一致,排列整齐。 3.3 配接引下线:将针式绝缘子固定在灯架上,将导线的一端在绝缘子上绑好回头,并分别与灯头线、熔断器进行连接。将接头用橡胶布和黑胶布半幅重叠各包扎一层。然后,将导线的另一端拉紧,并与路灯干线背扣后进行缠绕连接。 3.3.1 每套灯具的相线应装有熔断器,且相线应接螺口灯头的中心端子。 3.3.2 引下线与路灯干线连接点距杆中心应为400~600mm,且两侧对称一致。 3.3.3 引下线凌空段不应有接头,长度不应超过4m,超过时应加装固定点或使用钢管引线。 3.3.4 导线进出灯架处应套软塑料管,并做防水弯。 3.4 试灯:全部安装工作完毕后,送电、试灯,并进一步调整灯具的照射角度。 4 质量标准 4.1 保证项目: 灯架、灯具、金具的规格、型号、质量必须符合设计要求。导线连接必须紧密、牢固。 检验方法:观察检查和检查送电试验调整记录。 4.2 基本项目: 4.2.1 黑色金属金具零件防腐保护完整。 检验方法:观察检查。 4.2.2 灯位正确、固定牢靠,杆上路灯的引线应拉紧。灯具清洁,成排安装的排列整齐。 检验方法:观察检查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项工程施工技术交底记录(续) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C1-328/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 底 内 容 | 5 成品保护 灯具安装后,应防止碰撞。 6 应注意的质量问题 6.1 引下线松弛。引下线与干线连接处未背扣或杆上操作时碰撞引下线。 6.2 灯具照射角度不准确。灯架安装固定不牢固,使灯臂横向位移或下倾。 7 质量记录 7.1 灯具、针式绝缘子、绝缘导线等产品出厂质量证明。 7.2 电杆上路灯安装工程预检、自检记录。 7.3 设计变更洽商记录、竣工图。 7.4 架空线路和杆上电气设备安装分项工程质量检验评定记录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档