电气安装工程质量控制项目

来自广东省监理资料模板,点击进入

电气工程施工质量监理实施细则
三、电气安装工程质量控制项目
1.电线导管、电缆导管和线槽设工程
本表适用于一般工业与民用建筑的动力及照明配管及管内穿线工程,质量要求符合《建筑电气工程施工
质量验收规范》(GB50303-2002)规定。
项    目质量要求
主控项目1金属导管、金属线槽的接地或接零第14.1.1条-1.2条
2金属管的连接第14.1.2条
3防爆导管的连接第14.1.2条
4绝缘导管在砌体剔槽的埋设第14.1.4条
5交流单芯电缆不得单独穿于钢导管中第15.1.1条
6电线穿管第15.1.2条.
7爆炸危险环境照明线喒的电线、电缆选用和穿管第15.1.3条
一般项目
1电缆导管的弯曲半径第14.2.3条
2金属导管的防腐第14.2.4条
3柜、台、箱、盘内导管管口高度第14.2.5条
4暗配导管的埋设深度,明配导管的固定第14.2.6条
5线槽固定及外观检查第14.2.7条
6防爆导管的连接、接地、固定和防腐第14.2,8条
7绝缘导管的连接和保护第14.2.9条
8柔性导管的长度、连接和接地第14.2.10条
9导管和线槽在建筑物变形缝处的处理第14.2.11条
10电线、电缆管内清扫和管口处理第15.1.3条
11同一建筑物、构筑物内电线缘缘层颜色的选择第15.22条
12线槽敷线第15.2.3条
2.成套配电柜、控制柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装工程
本表适用于10KV以下成套配电柜(盘)及动力开关柜、一般型式的控制器、主令控制器、磁力接触、磁力
启动器(包括按钮)、自动开关、刀开关、熔断器、变阻器及电磁铁等安装工程,质量要求符合《建筑电
气工程施工质量验收范》(GB50303-2002)规定。
项     目质 量 要 求






1金属框架的接地或接零第6.1.1条
2手车抽出式柜的推拉和动、静触头检查第6.1. 3条
3成套配电柜的交接试验第6.1.4条
4柜间线路绝缘电阻测试第6.1.6条
5二次回路耐压试验第6.1.7条
6电击保护和保护导体的截面积第6.1.2条.
7直流屏试验第6.1.8条
8箱(盘)内结线及开关动作等第6.1.9条






1柜间或与基础型钢的连接第6.2.2条
2柜间安装相互间接缝、成列盘面偏差检查第6.2.3条
3柜内部检查试验第6.2.4条
4柜间配线第6.2.6条
5柜与其面板间可动部位的配线第6.2.7条
6低压电器组合第6.2.5条
7基础型钢安装允许偏差不直度(mm/m)≤1
不水度(mm/全长)≤5
不平行度(mm/全长)≤5
8柜、盘等垂直度允许偏差1.5/1000
电气工程施工质量监理实施细则
三、电气安装工程质量控制项目
3.低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线
本表适用于机械设备配大的固定式励磁机、直流电动机、感应电动机及其同期电动机的电气检查和接线
工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。 
项    目质 量 要 求
主 控
项 目
1可接近的裸露导体的接地或接零第7.1.1条
2绝缘电阻值测试第7.1. 2条
3100KW以上的电动机直流电阻测试第7.1.3条
一 般
项 目
1设备安装及防水防潮处理检查情况第7.2.1条
2电动机抽芯检查前的条件确件第7.2.2条
3电动机的抽芯检查第7.2.3条
4接线盒内裸导线的距离,绝缘防护措施第7.2.4条
4、不间断电源安装工程
本表适用于酸性蓄电池组等的安装工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》
(GB50303-2002)规定。
项    目质 量 要 求
主 控
项 目
1核对规格、型号和接线检查第9.1.1条
2电气交接检试验及调整第7.1. 2条
3装置间的连线绝缘电阻值测试第9.1.3条
4输出端中性线的重复接地第9.1.4条
一 般
项 目
1主回路和控制线、电缆敷设及连接第9.2.2条
2可接近裸露导体的接地或接零第9.2.3条
3运行时噪声的检查第9.2.4条
4机架组装紧固及水平度、垂直度偏差≤1.5/1000
电气工程施工质量监理实施细则
三、电气安装工程质量控制项目
5.电器照明器具及开关、插座风扇的安装工程
本表适用于工业及民用建筑一般形式的灯具、开关、插座等的安装工程,质量要求符合《建筑电气工程
施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。
项    目质 量 要 求






1灯具的固定第19.1.1条
2花灯吊钩选用、固定及吊装置的过载试验第19.1.2条
3钢管吊灯灯杆检查第19.1.3条
4灯具的绝缘材料耐火检查第19.1.4条
5灯具的安装高度和使用电压等级第19.1.5条
6距地高度小于2.4米的灯具可接近裸露导体的接地或接零第19.1.6条
7交流、直流或不同电压等级在同一场所的插座应有区别第22.1.2条






8插座的接线第22.1.2条
9特殊情况下的插座安装第22.1.3条
10照明开关的选用、开关的位置第22.1.4条
11吊扇的安装高度、挂钩选用和吊扇的组装及试运转第22.1.5条
12壁扇、底座和防护罩的固定及试运转第22.1.6条
1引向每个灯具的导线线芯最小截面积第19.2.1条.
2灯具的外形、灯头及其接线检查第19.2.2条
3变电所内灯具的安装位置第19.2.3条
4装有白轵灯泡的吸顶灯具隔热检查第19.2.4条
5在重要场所的大型灯具的玻璃罩安全措施第19.2.5条
6投光灯的固定检查第19.2.6条
7室外壁灯的防水检查第19.2.7条
8插骗人地安装和外观检查第22.2.1条
9照明开关的安装位置、控制顺序和外观检查第22.2.2条
10吊扇的吊杆、开关和表面检查第22.2.3条
11壁扇和高度及表面检查第22.2.4条
电气工程施工质量监理实施细则
三、电气安装工程质量控制项目(续表)
6.综合布线工程
本表适用于建筑与建筑群综合布线系统以及新建、扩建和改建工程,质量要求符合规范。
阶 段施工项目质量要求
设备安装1、设备机架(1)规格、程式、外观;
(2)安装垂直、水平度;
(3)油漆不得脱落、标志完整齐全;
(4)各种螺丝必须紧固;
(5)防震加固措施;
(6)接地措施。
2、信息插座(1)规格、位置、质量;
(2)各种螺丝必须拧紧;
(3)标志齐全;
(4)安装符合工艺要求;
(5)屏蔽层可靠连接。
电光缆布放(楼内)1、电缆桥架子槽道安装(1)安装位置正确;
(2)安装符合工艺要求;
(3)接地
电、光缆布放
(楼间)
1、架空缆线(1)吊线规格、架设位置、装设规格;
(2)吊线垂度;
(3)缆线规格;
(4)卡、挂间隔;
(5)缆线的引入符合工艺要求。
2、管道缆线(1)使用管孔位置;
(2)缆线规格;
(3)缆线走向;
(4)缆线的防护设施的设置质量
3、其它(1)通讯线路与其它设施的间距;
(2)进线室安装、施工质量。
缆线终端信息插座(1)符合工艺要求(包括配线模块、光纤插座、跳线)
系统调试1、工程电气性能测试(1)连接图、长度、水减、近端串扰;
(2)设计中特出规定的内容。
2、光纤特性测试(1)类型(单模或多模);
(2)水减、反射。
3、系统接地符合设计要求
工程验收1、竣工技术文件清点、交接技术文件
2、工程验收评价考核工程只质量、确定验收结果
电气工程施工质量监理实施细则
三、电气安装工程质量控制项目(续表)
7.有线电视系统安装工程
本表适用于射频同轴电缆、射频同轴电与光缆组合、射频同轴电缆与微波组合的有线电视系统的新建、
扩建、改建工程,质量要求符合规范要求。
项  目质量要求
前端设备1、设备及部件安装地点止确;
2、连接正确、美观、齐整;
3、进、出电缆符合设计要求,外壳接地。
传输设备1、符合安装设计要求;
2、各连接点正确、牢固、防水;
3、空余端正确处理,外壳接地。
用户设备1、布线整齐、美观、牢固;
2、输出口用户盒安装位置正确、安装平整;
3、用户接地盒、避雷器安装符合要求。
电缆及插接件1、电缆走向、布线和敷设合理、美观;
2、电缆弯曲、盘接符合要求;
3、电缆离地离度及与管线间距符合要求;
4、架设、敷设的安装附件符合要求;
5、插接部件牢固、防水防腐蚀。
必试的项目1、图像和调频载波电平;
2、载噪比;
3、载波互调比;
4、载波组合三次差拍比;
5、交扰调制比;
6、载波交流声比;
7、频道内频响;
8、色/亮度时延差;
9、微分增益;
10、微分相位
供电器、电源线符合设计及施工要求
电气工程施工质量监理实施细则
三、电气安装工程质量控制项目(续表)
8.火灾报警系统设备安装
工程项目质 量 要 求
布 线1、应同行国家标准《电气装置工程施工验收规范》的规定;
2、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内;
3、导线在管内或线槽内不应有接头或扭结;
4、每回路绝缘电不应小于20MQ(使用500V的兆欧表测量)。
火灾探测器的安装1、探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m;
2、探测器周边0.5m内,不应有遮挡物;
3、至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;
4、感温探测器安装间距不应超过10m,感烟探测器安装间距不应小于15m;
5、探测器应水平安装,不须倾斜安装时,倾斜角不应大于45。。
6、探测器的底座应牢固可靠,其导线连接必须可靠压接或焊接,当采用焊接时,不应使用带腐蚀性的助焊剂;
7、探测器的“+”线应为红线,“一”线应为蓝线。
手动火灾报警器按钮的安装1、应安装牢固、不得倾斜;
2、按钮的外接导线应有不小于10cm的余量,端部应有明显标志。
火灾报警控制器的安装1、安装牢固、不得倾斜在轻质墙上应采取加固措施;
2、引入导线应整齐,避免交叉,端部应有明显标记,每个接线端子接线不昨超过两根,导线应留有20cm余量,进线管处应封堵;
3、控制器主电源进线应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头;
4、接地应牢固,并应有明显标记。
消防控制设备安装1、安装前应进行功能检查,不合格者不能安装;
2、消防控制设备的外接导线采用软管时,其长度不应超过2M,其固定间距不得大于0.5M,并可靠接地;
3、外接导线端部应有明显标记;
4、控制设备内不同电压等级,不同电流类别的端子应分开,并应明明显标记。
消防接地的安装1、工作接地应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得使用勉为其难锌扁铁或软管;
2、工作接地和保护接地必须分开;
系统调试功能的检查1、火灾报警白检功能;
2、消音、复位功能;
3、故障报警功能;
4、火灾优先功能;
5、报警记忆功能;
6、电源自动转换功能和备用电源自动充电功能;
7、备用电源的欠压和过压报警功能;
8、火灾报警系统应在连续运行120h无故障后填写调试报告。
电气工程施工质量监理实施细则
三、电气安装工程质量控制项目(续表)
9.避雷针(网)及接地装置安装工程
本表适用于建筑物防雷避雷针(网)及接地装置安装工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收
规范》(GB50303-2002)规定。
项   目质量要求
主控项目1接地装置测试点的设置第24.1.1条
2接地电阻值测试第24.1.2条
3防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设第24.1.3条
4防雷模块的埋设深度、间距和基坑尺寸第24.1.4条
5接地模块设置应垂直或水平就位第24.1.5条
6引下线的敷设、明敷引下线焊接处的防腐第25.1.1条
7利用金属构件、金属管道作接地线时与接地干线的连接第25.1.3条
一般项目1接地装置埋设深度、间距搭接长度和防腐措施第24.2.1条
2接地装置的材质和最小允许规格、尺寸第24.2.2条
3接地模块与干线的连接和干线材质第25.2.3条
4钢制接地的连接和材料规格、尺寸第25.2.1条
5明敷接地引下线支持件的设置第25.2.2条
6接地线穿越墙壁、楼板和地坪处的保护第25.2.3条.
7幕墙金属框架和建筑物金属门窗与接地干线的连接第25.2.7条

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理