电气工程施工质量监理实施细则 | |||||||||
三、电气安装工程质量控制项目 | |||||||||
1.电线导管、电缆导管和线槽设工程 | |||||||||
本表适用于一般工业与民用建筑的动力及照明配管及管内穿线工程,质量要求符合《建筑电气工程施工 | |||||||||
质量验收规范》(GB50303-2002)规定。 | |||||||||
项 目 | 质量要求 | ||||||||
主控项目 | 1 | 金属导管、金属线槽的接地或接零 | 第14.1.1条-1.2条 | ||||||
2 | 金属管的连接 | 第14.1.2条 | |||||||
3 | 防爆导管的连接 | 第14.1.2条 | |||||||
4 | 绝缘导管在砌体剔槽的埋设 | 第14.1.4条 | |||||||
5 | 交流单芯电缆不得单独穿于钢导管中 | 第15.1.1条 | |||||||
6 | 电线穿管 | 第15.1.2条. | |||||||
7 | 爆炸危险环境照明线喒的电线、电缆选用和穿管 | 第15.1.3条 | |||||||
一般项目 | 1 | 电缆导管的弯曲半径 | 第14.2.3条 | ||||||
2 | 金属导管的防腐 | 第14.2.4条 | |||||||
3 | 柜、台、箱、盘内导管管口高度 | 第14.2.5条 | |||||||
4 | 暗配导管的埋设深度,明配导管的固定 | 第14.2.6条 | |||||||
5 | 线槽固定及外观检查 | 第14.2.7条 | |||||||
6 | 防爆导管的连接、接地、固定和防腐 | 第14.2,8条 | |||||||
7 | 绝缘导管的连接和保护 | 第14.2.9条 | |||||||
8 | 柔性导管的长度、连接和接地 | 第14.2.10条 | |||||||
9 | 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 | 第14.2.11条 | |||||||
10 | 电线、电缆管内清扫和管口处理 | 第15.1.3条 | |||||||
11 | 同一建筑物、构筑物内电线缘缘层颜色的选择 | 第15.22条 | |||||||
12 | 线槽敷线 | 第15.2.3条 | |||||||
2.成套配电柜、控制柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装工程 | |||||||||
本表适用于10KV以下成套配电柜(盘)及动力开关柜、一般型式的控制器、主令控制器、磁力接触、磁力 | |||||||||
启动器(包括按钮)、自动开关、刀开关、熔断器、变阻器及电磁铁等安装工程,质量要求符合《建筑电 | |||||||||
气工程施工质量验收范》(GB50303-2002)规定。 | |||||||||
项 目 | 质 量 要 求 | ||||||||
主 控 项 目 | 1 | 金属框架的接地或接零 | 第6.1.1条 | ||||||
2 | 手车抽出式柜的推拉和动、静触头检查 | 第6.1. 3条 | |||||||
3 | 成套配电柜的交接试验 | 第6.1.4条 | |||||||
4 | 柜间线路绝缘电阻测试 | 第6.1.6条 | |||||||
5 | 二次回路耐压试验 | 第6.1.7条 | |||||||
6 | 电击保护和保护导体的截面积 | 第6.1.2条. | |||||||
7 | 直流屏试验 | 第6.1.8条 | |||||||
8 | 箱(盘)内结线及开关动作等 | 第6.1.9条 | |||||||
一 般 项 目 | 1 | 柜间或与基础型钢的连接 | 第6.2.2条 | ||||||
2 | 柜间安装相互间接缝、成列盘面偏差检查 | 第6.2.3条 | |||||||
3 | 柜内部检查试验 | 第6.2.4条 | |||||||
4 | 柜间配线 | 第6.2.6条 | |||||||
5 | 柜与其面板间可动部位的配线 | 第6.2.7条 | |||||||
6 | 低压电器组合 | 第6.2.5条 | |||||||
7 | 基础型钢安装允许偏差 | 不直度(mm/m) | ≤1 | ||||||
不水度(mm/全长) | ≤5 | ||||||||
不平行度(mm/全长) | ≤5 | ||||||||
8 | 柜、盘等垂直度允许偏差 | 1.5/1000 |
电气工程施工质量监理实施细则 | |||||||||
三、电气安装工程质量控制项目 | |||||||||
3.低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 | |||||||||
本表适用于机械设备配大的固定式励磁机、直流电动机、感应电动机及其同期电动机的电气检查和接线 | |||||||||
工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。 | |||||||||
项 目 | 质 量 要 求 | ||||||||
主 控 项 目 | 1 | 可接近的裸露导体的接地或接零 | 第7.1.1条 | ||||||
2 | 绝缘电阻值测试 | 第7.1. 2条 | |||||||
3 | 100KW以上的电动机直流电阻测试 | 第7.1.3条 | |||||||
一 般 项 目 | 1 | 设备安装及防水防潮处理检查情况 | 第7.2.1条 | ||||||
2 | 电动机抽芯检查前的条件确件 | 第7.2.2条 | |||||||
3 | 电动机的抽芯检查 | 第7.2.3条 | |||||||
4 | 接线盒内裸导线的距离,绝缘防护措施 | 第7.2.4条 | |||||||
4、不间断电源安装工程 | |||||||||
本表适用于酸性蓄电池组等的安装工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》 | |||||||||
(GB50303-2002)规定。 | |||||||||
项 目 | 质 量 要 求 | ||||||||
主 控 项 目 | 1 | 核对规格、型号和接线检查 | 第9.1.1条 | ||||||
2 | 电气交接检试验及调整 | 第7.1. 2条 | |||||||
3 | 装置间的连线绝缘电阻值测试 | 第9.1.3条 | |||||||
4 | 输出端中性线的重复接地 | 第9.1.4条 | |||||||
一 般 项 目 | 1 | 主回路和控制线、电缆敷设及连接 | 第9.2.2条 | ||||||
2 | 可接近裸露导体的接地或接零 | 第9.2.3条 | |||||||
3 | 运行时噪声的检查 | 第9.2.4条 | |||||||
4 | 机架组装紧固及水平度、垂直度偏差 | ≤1.5/1000 | |||||||
电气工程施工质量监理实施细则 | |||||||||
三、电气安装工程质量控制项目 | |||||||||
5.电器照明器具及开关、插座风扇的安装工程 | |||||||||
本表适用于工业及民用建筑一般形式的灯具、开关、插座等的安装工程,质量要求符合《建筑电气工程 | |||||||||
施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。 | |||||||||
项 目 | 质 量 要 求 | ||||||||
主 控 项 目 | 1 | 灯具的固定 | 第19.1.1条 | ||||||
2 | 花灯吊钩选用、固定及吊装置的过载试验 | 第19.1.2条 | |||||||
3 | 钢管吊灯灯杆检查 | 第19.1.3条 | |||||||
4 | 灯具的绝缘材料耐火检查 | 第19.1.4条 | |||||||
5 | 灯具的安装高度和使用电压等级 | 第19.1.5条 | |||||||
6 | 距地高度小于2.4米的灯具可接近裸露导体的接地或接零 | 第19.1.6条 | |||||||
7 | 交流、直流或不同电压等级在同一场所的插座应有区别 | 第22.1.2条 | |||||||
一 般 项 目 | 8 | 插座的接线 | 第22.1.2条 | ||||||
9 | 特殊情况下的插座安装 | 第22.1.3条 | |||||||
10 | 照明开关的选用、开关的位置 | 第22.1.4条 | |||||||
11 | 吊扇的安装高度、挂钩选用和吊扇的组装及试运转 | 第22.1.5条 | |||||||
12 | 壁扇、底座和防护罩的固定及试运转 | 第22.1.6条 | |||||||
1 | 引向每个灯具的导线线芯最小截面积 | 第19.2.1条. | |||||||
2 | 灯具的外形、灯头及其接线检查 | 第19.2.2条 | |||||||
3 | 变电所内灯具的安装位置 | 第19.2.3条 | |||||||
4 | 装有白轵灯泡的吸顶灯具隔热检查 | 第19.2.4条 | |||||||
5 | 在重要场所的大型灯具的玻璃罩安全措施 | 第19.2.5条 | |||||||
6 | 投光灯的固定检查 | 第19.2.6条 | |||||||
7 | 室外壁灯的防水检查 | 第19.2.7条 | |||||||
8 | 插骗人地安装和外观检查 | 第22.2.1条 | |||||||
9 | 照明开关的安装位置、控制顺序和外观检查 | 第22.2.2条 | |||||||
10 | 吊扇的吊杆、开关和表面检查 | 第22.2.3条 | |||||||
11 | 壁扇和高度及表面检查 | 第22.2.4条 |
电气工程施工质量监理实施细则 | |||||||||
三、电气安装工程质量控制项目(续表) | |||||||||
6.综合布线工程 | |||||||||
本表适用于建筑与建筑群综合布线系统以及新建、扩建和改建工程,质量要求符合规范。 | |||||||||
阶 段 | 施工项目 | 质量要求 | |||||||
设备安装 | 1、设备机架 | (1)规格、程式、外观; | |||||||
(2)安装垂直、水平度; | |||||||||
(3)油漆不得脱落、标志完整齐全; | |||||||||
(4)各种螺丝必须紧固; | |||||||||
(5)防震加固措施; | |||||||||
(6)接地措施。 | |||||||||
2、信息插座 | (1)规格、位置、质量; | ||||||||
(2)各种螺丝必须拧紧; | |||||||||
(3)标志齐全; | |||||||||
(4)安装符合工艺要求; | |||||||||
(5)屏蔽层可靠连接。 | |||||||||
电光缆布放(楼内) | 1、电缆桥架子槽道安装 | (1)安装位置正确; | |||||||
(2)安装符合工艺要求; | |||||||||
(3)接地 | |||||||||
电、光缆布放 (楼间) | 1、架空缆线 | (1)吊线规格、架设位置、装设规格; | |||||||
(2)吊线垂度; | |||||||||
(3)缆线规格; | |||||||||
(4)卡、挂间隔; | |||||||||
(5)缆线的引入符合工艺要求。 | |||||||||
2、管道缆线 | (1)使用管孔位置; | ||||||||
(2)缆线规格; | |||||||||
(3)缆线走向; | |||||||||
(4)缆线的防护设施的设置质量 | |||||||||
3、其它 | (1)通讯线路与其它设施的间距; | ||||||||
(2)进线室安装、施工质量。 | |||||||||
缆线终端 | 信息插座 | (1)符合工艺要求(包括配线模块、光纤插座、跳线) | |||||||
系统调试 | 1、工程电气性能测试 | (1)连接图、长度、水减、近端串扰; | |||||||
(2)设计中特出规定的内容。 | |||||||||
2、光纤特性测试 | (1)类型(单模或多模); | ||||||||
(2)水减、反射。 | |||||||||
3、系统接地 | 符合设计要求 | ||||||||
工程验收 | 1、竣工技术文件 | 清点、交接技术文件 | |||||||
2、工程验收评价 | 考核工程只质量、确定验收结果 | ||||||||
电气工程施工质量监理实施细则 | |||||||||
三、电气安装工程质量控制项目(续表) | |||||||||
7.有线电视系统安装工程 | |||||||||
本表适用于射频同轴电缆、射频同轴电与光缆组合、射频同轴电缆与微波组合的有线电视系统的新建、 | |||||||||
扩建、改建工程,质量要求符合规范要求。 | |||||||||
项 目 | 质量要求 | ||||||||
前端设备 | 1、设备及部件安装地点止确; | ||||||||
2、连接正确、美观、齐整; | |||||||||
3、进、出电缆符合设计要求,外壳接地。 | |||||||||
传输设备 | 1、符合安装设计要求; | ||||||||
2、各连接点正确、牢固、防水; | |||||||||
3、空余端正确处理,外壳接地。 | |||||||||
用户设备 | 1、布线整齐、美观、牢固; | ||||||||
2、输出口用户盒安装位置正确、安装平整; | |||||||||
3、用户接地盒、避雷器安装符合要求。 | |||||||||
电缆及插接件 | 1、电缆走向、布线和敷设合理、美观; | ||||||||
2、电缆弯曲、盘接符合要求; | |||||||||
3、电缆离地离度及与管线间距符合要求; | |||||||||
4、架设、敷设的安装附件符合要求; | |||||||||
5、插接部件牢固、防水防腐蚀。 | |||||||||
必试的项目 | 1、图像和调频载波电平; | ||||||||
2、载噪比; | |||||||||
3、载波互调比; | |||||||||
4、载波组合三次差拍比; | |||||||||
5、交扰调制比; | |||||||||
6、载波交流声比; | |||||||||
7、频道内频响; | |||||||||
8、色/亮度时延差; | |||||||||
9、微分增益; | |||||||||
10、微分相位 | |||||||||
供电器、电源线 | 符合设计及施工要求 |
电气工程施工质量监理实施细则 | |||||||||
三、电气安装工程质量控制项目(续表) | |||||||||
8.火灾报警系统设备安装 | |||||||||
工程项目 | 质 量 要 求 | ||||||||
布 线 | 1、应同行国家标准《电气装置工程施工验收规范》的规定; | ||||||||
2、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内; | |||||||||
3、导线在管内或线槽内不应有接头或扭结; | |||||||||
4、每回路绝缘电不应小于20MQ(使用500V的兆欧表测量)。 | |||||||||
火灾探测器的安装 | 1、探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m; | ||||||||
2、探测器周边0.5m内,不应有遮挡物; | |||||||||
3、至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m; | |||||||||
4、感温探测器安装间距不应超过10m,感烟探测器安装间距不应小于15m; | |||||||||
5、探测器应水平安装,不须倾斜安装时,倾斜角不应大于45。。 | |||||||||
6、探测器的底座应牢固可靠,其导线连接必须可靠压接或焊接,当采用焊接时,不应使用带腐蚀性的助焊剂; | |||||||||
7、探测器的“+”线应为红线,“一”线应为蓝线。 | |||||||||
手动火灾报警器按钮的安装 | 1、应安装牢固、不得倾斜; | ||||||||
2、按钮的外接导线应有不小于10cm的余量,端部应有明显标志。 | |||||||||
火灾报警控制器的安装 | 1、安装牢固、不得倾斜在轻质墙上应采取加固措施; | ||||||||
2、引入导线应整齐,避免交叉,端部应有明显标记,每个接线端子接线不昨超过两根,导线应留有20cm余量,进线管处应封堵; | |||||||||
3、控制器主电源进线应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头; | |||||||||
4、接地应牢固,并应有明显标记。 | |||||||||
消防控制设备安装 | 1、安装前应进行功能检查,不合格者不能安装; | ||||||||
2、消防控制设备的外接导线采用软管时,其长度不应超过2M,其固定间距不得大于0.5M,并可靠接地; | |||||||||
3、外接导线端部应有明显标记; | |||||||||
4、控制设备内不同电压等级,不同电流类别的端子应分开,并应明明显标记。 | |||||||||
消防接地的安装 | 1、工作接地应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得使用勉为其难锌扁铁或软管; | ||||||||
2、工作接地和保护接地必须分开; | |||||||||
系统调试功能的检查 | 1、火灾报警白检功能; | ||||||||
2、消音、复位功能; | |||||||||
3、故障报警功能; | |||||||||
4、火灾优先功能; | |||||||||
5、报警记忆功能; | |||||||||
6、电源自动转换功能和备用电源自动充电功能; | |||||||||
7、备用电源的欠压和过压报警功能; | |||||||||
8、火灾报警系统应在连续运行120h无故障后填写调试报告。 | |||||||||
电气工程施工质量监理实施细则 | ||||||||||
三、电气安装工程质量控制项目(续表) | ||||||||||
9.避雷针(网)及接地装置安装工程 | ||||||||||
本表适用于建筑物防雷避雷针(网)及接地装置安装工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收 | ||||||||||
规范》(GB50303-2002)规定。 | ||||||||||
项 目 | 质量要求 | |||||||||
主控项目 | 1 | 接地装置测试点的设置 | 第24.1.1条 | |||||||
2 | 接地电阻值测试 | 第24.1.2条 | ||||||||
3 | 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设 | 第24.1.3条 | ||||||||
4 | 防雷模块的埋设深度、间距和基坑尺寸 | 第24.1.4条 | ||||||||
5 | 接地模块设置应垂直或水平就位 | 第24.1.5条 | ||||||||
6 | 引下线的敷设、明敷引下线焊接处的防腐 | 第25.1.1条 | ||||||||
7 | 利用金属构件、金属管道作接地线时与接地干线的连接 | 第25.1.3条 | ||||||||
一般项目 | 1 | 接地装置埋设深度、间距搭接长度和防腐措施 | 第24.2.1条 | |||||||
2 | 接地装置的材质和最小允许规格、尺寸 | 第24.2.2条 | ||||||||
3 | 接地模块与干线的连接和干线材质 | 第25.2.3条 | ||||||||
4 | 钢制接地的连接和材料规格、尺寸 | 第25.2.1条 | ||||||||
5 | 明敷接地引下线支持件的设置 | 第25.2.2条 | ||||||||
6 | 接地线穿越墙壁、楼板和地坪处的保护 | 第25.2.3条. | ||||||||
7 | 幕墙金属框架和建筑物金属门窗与接地干线的连接 | 第25.2.7条 | ||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |