登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

油纸绝缘电缆10(6) kV接头制作工艺

来自广东建筑工程技术交底范例2017版,点击进入

分项工程施工技术交底记录
GD-C1-328
单位(子单位)
工程名称
分部/子分部
(或系统/子系统)
施工单位
项目负责人项目技术
负责人
分包单位项目负责人项目技术
负责人
施工依据文件名称
及编号
质量验收依据文件
名称及编号









油纸绝缘电缆10(6) kV接头制作



1  范围

本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10(6)kV油纸绝缘电缆接头制作。

2  施工准备

2.1  设备与材料要求:

2.1.1  电缆接头外壳必须密封良好,无杂质和砂眼,内壁光滑整洁,型号规格尺寸必须符合设计要求。铅套管含纯铅量不少于99.9%,并能承受25标准大气压力试验。

2.1.2  绝缘材料必须符合电压等级,并应有试验数据和出厂合格证(表2-6)。

2.1.3  电缆绝缘胶应用定型产品,有理化及电气性能的试验和出厂合格证。

2.2  主要机具:

2.2.1  制作机具:防风栅栏(露天作业)、塑料布、油压接线钳、喷灯、铁壶、搪瓷盘、铝锅、铝壶、铝勺、漏斗、漏勺、剪刀、手套、钢锯、锉刀。

2.2.2  测试工具:绝缘摇表、钢板尺、温度计及试验仪器等。

2.3  作业条件:

2.3.1  室外电缆中间头制作应选择晴朗无风的天气施工,因此作电线头之前应注意当地的天气预报,其环境温度在+5℃以上。湿度不宜大于70%。

审批人单位:施工/分包交底人单位:施工/分包接受人单位:施工/分包
审批人(项目专业技术负责人) 交底人[项目专业工长(施工员)
或质检员]
接受人(施工班组长及班组人员)
签名: 签名: 签名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









2.3.2  制作电缆接头的施工现场周围应保持清洁和干燥。在四面支好防风栅栏。

2.3.3  电缆接头的制作应由经过专门培训考核合格的操作人员承担。

2.3.4  施工现场应符合安全、消防规定,易燃物要妥善保管。

2.3.5  施工现场应备有220V电源和安全电源。

3  操作工艺

3.1  工艺流程:

 

设备点件检查和施工准备

摇测电缆绝缘和校验潮气

测定尺寸剥除电缆的保护层

套入铅套管

拆除三角架和排除潮气

包缠绝缘

拆除临时纱带

封 铅

灌注绝缘胶

防腐和安装水泥盒

埋设标准

试运行验收

 

3.2  电缆接头制作按以下制作程序进行,从开始剥切到制作完毕,必须连续进行,一次完成,以免受潮。

3.3  设备点件检查与施工准备:

3.3.1  开箱点件检查,应有施工单位、供货单位和建设单位共同进行检查,并做好记录。

3.3.2  电线接头铅套管点件应根据设备技术资料或说明书进行,配件备全、无损伤。

3.3.3  把铅套管内壁擦干净、用木拍板拍打一端形成缩口(须拍成能套入电缆略大一点)并用刀开出排气孔和注胶孔,以及盖子用纸包好。

3.3.4  加工黑漆隔带和纱布带成小卷、浸泡在150℃左右的电缆油中去潮(如无电缆油可用变压器油加入25%~30%松香,以不同),然后捞出,漏油待用。

3.4  摇测电缆绝缘和校验潮气:

3.4.1  将电缆封头打开用2500V摇表摇测、绝缘电阻合格后进行校潮。

3.4.2  自电缆末端锯下100mm左右,将电缆统包和芯线纸绝缘各撕下几条,分别放入150℃左右的电缆油中,如有潮气油中将泛起气泡和发出嘶嘶的声音(图2-19)。

另一种方法为火烧法。将被校潮的绝缘纸用火点燃,如有潮气,绝缘纸表面会起气泡和发出嘶嘶声音。

如发现电缆纸绝缘有潮气侵入时,应逐段切除,直至没有潮气为止。

3.5  测定尺寸剥除电缆保护层:

3.5.1  调直电缆:将电缆放平,在电缆两端的两米处内分别调直,擦干净重叠200mm。在中部作中心标线为接头中心。用锯断开(见图2-20),然后将水泥保护盒座板放在中心标线下面。

3.5.2  自电缆端头按图量取合适尺寸。用钢带宽度的三分之二卡子卡固(或用φ2mm裸铜线绑扎三匝),剥去麻层(或护套层)。从麻层断处量取50mm,并用钢带卡固,用钢锯靠近卡子的边缘锯一环形深痕,其深度不得超过钢带厚度的二分之一,再用螺丝刀将钢带尖端撬起,然后用钳子夹紧,把钢带撕掉,用锉刀修理钢带毛刺,使之圆滑(图2-21)。

3.6  套入铅套管:

3.6.1  剥除钢带后,用喷灯均匀的烘烤除掉铅包上的沥青纸,用棉丝擦净铅包。用高丽纸将电缆一端包好并套入铅套管。

3.6.2  剥铅。按图2-21所示尺寸剥铅。操作方法:在铅包上用电工力刻一环形深痕,其深度不得超过铅包厚度的一半。然后用电工刀从环形痕处向末端划两条平行深痕,两深痕间距为10mm,而后用钳子从末端将铅条撕去(图2-21),最后将铅包剥除。

3.6.3  胀铅。胀铅时用胀铅器顺统包纸缠绕的方向将铅包胀成45°角的喇叭口,喇叭口要光滑对称无毛刺。

3.6.4  剥除统包纸,在喇叭口边缘的统包绝缘纸上包缠25mm宽的油浸纱带五层,最后一层包过喇叭口5mm作为临时用。然后剥除统包绝缘纸及其填料(不能损伤芯线绝缘纸),并在电缆芯绝缘纸上顺方向以半重叠方法包一层油浸纱带,包至距端头二分之一连接管长度加5mm。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









3.6.5  安装三角木架。将架外端距喇叭口 110~120mm处用油浸纱带扎紧,然后把三芯弯成一个工作间隙,其间隙宽50mm,要成活弯,不得弯伤绝缘纸(图2-22)。

3.6.6  校对刻铅尺寸,锯齐电缆芯线。自胀铅喇叭口处向末端量铅套管长度的二分之一减35mm(焊接减25mm),将多余的芯线锯掉。

3.6.7  压接连接管。从三芯末端量取连接管长度二分之一加10mm处去掉绝缘纸(最后二层绝缘纸用手撕掉,以免损伤导线),用汽油棉纱把导线与连接管擦净,将导线与连接管压牢并去掉毛刺。

3.7  拆除三角架和排除潮气拆除三角架及各芯线上的油浸带,撕去相色纸,用棉纱沾酒精把芯线擦净,然后用事先加热到150℃电缆油从两端问中心进行去潮处理(从电缆的统包处向中心去潮),而后在中间头下面铺好橡皮布。

3.8  包缠绝缘。在各芯线上用油浸黑漆隔带沿芯线绝缘纸缠绕的方向,以半重叠方法包缠绝缘,并包平连接管两端的空间,全长包缠3层,然后在接管及接管向两端延伸,包加厚绝缘,加厚段两端应包成锥形,各部尺寸见表2-7,包缠时必须层层包紧包平,每包三层涂一次硅油。

线芯增绕绝缘尺寸表 表2-7

额定电压

尺 寸 (mm)

 

(kV)

l

l1

φ1

φ

L

 

6/6

30

L+160

φ+10

连接

连接

 

8.7/10

45

L+240

φ+15

管外径

管长度

 

注:

1.

线芯增绕绝缘材料采用油浸黑玻璃漆带或四氯乙烯带。采用四氟乙烯带时,增绕绝缘厚度及铅套管的规格可相应减小。

2.

材料表中数量以额定电压8.7/10kV,线芯截面120mm2的铝芯电缆接头为例。

3.9  拆除临时纱带,拆除统包层上的临时纱带,撕去屏蔽纸,从胀铅口起100mm包缠8层油浸黑漆隔带并塞进胀铅口内包紧包平。

3.10  封铅:

3.10.1  将铅套管移至中间,用拍板轻敲铅套管两端,敲成圆锥形,使铅套管紧包在电缆的铅包上。敲时用力不能过重,以防铅套管裂开皱褶,不得敲伤铅包。

3.10.2  封铅。将铅套管注剂孔向上,用喷灯烘烤铅套管和铅包,用脂肪精(硬脂酸)去除污物,然后封铅,封铅有两种:l)滴铅法。用喷灯将封铅均匀地镀到铅管和铅包上,用喷灯将封铅烤成糊状,用揩布使封铅成形后,用脂肪精冷却去污,做到成型美观,表面光治无砂眼。2)浇铅法。将封铅加热成糊状,然后均匀地泼到铅管的圆锥上,拨到一定量后,用喷灯使其成形,其它做法同滴铅法。

3.11  灌注绝缘胶:

将经过适当加热的绝缘胶(170~180℃)由一端加胶孔灌注铅套管中,第一次加满,温度降到60℃时补加第二次,并将加胶剂孔的盖子盖好,用封铅封牢。同时将二层钢带与铅包用封铅封牢,用作接地。地线封铅要求如下:钢带与铅包封铅长为25mm,宽为30mm。

3.12  防腐和安装水泥保护盒:

在铅套管四周涂刷一层热绝缘胶,然后用高丽纸包两层(层间亦涂沥青),最后外表面涂刷一层沥青漆,将中间头平放在水泥保护盒内用细土填实。

3.13  埋设标志桩:

将安装中间头的电缆沟用细土填平,然后埋设水泥接头标桩,并露出地面,作为标志。

3.14  试运行验收:

3.14.1  电缆头制作完毕后,按要求由试验部门做耐压和测试试验。

3.14.2  验收送电空载运行24小时无异常现象办理验收手续,交建设单位使用。同时提交变更洽商,产品合格证、说明书、试验报告和运行记录等技术资料。

分项工程施工技术交底记录(续)
GD-C1-328/1









4  质量标准

4.1  保证项目:

4.1.1  电缆中间头的耐压结果、泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。

4.1.2  电缆中间头封闭严密,灌注饱满,无气泡、无渗油现象,无裂纹。芯线连接紧密。

检验方法:观察检查和查试验记录。

4.2  基本项目:

电缆中间头外型美观、光滑、无皱褶、有光泽。

检验方法:观察检查。

5  成品保护

5.1  设备开箱后,按顺序摆放在瓷盘中,用白布盖上,防止杂物进入。

5.2  电缆中间头制作完毕后,立即安装填土。暂时不能填土时,对电缆头加木箱给予保护,防止砸、碰。

6  应注意的质量问题

6.1  烤铅包时,喷灯要用文火,以免损坏铅包和绝缘纸。

6.2  电缆绝缘纸不能损伤,特别是放三角架掰弯时要特别小心,用力不得过猛,包缠绝缘展时不宜来回搬动芯线,以免损伤绝缘纸。

6.3  封铅时,手腕要灵活,速度要快,以免损伤铅包和绝缘纸。

7  应具备的质量记录

7.1  产品合格证。

7.2  电缆试验报告单。

7.3  设备材料检验记录

7.4  电缆膏试验报告单。

7.5  自互检记录。

7.6  设计变更洽商记录。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理