铝合金幕墙结构总拼和安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02060902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构分部-铝合金结构子分部 | 分项工程名称 | 铝合金幕墙 结构安装分项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《铝合金结构工程施工规程》JGJ/T216-2010 | 验收依据 | 《铝合金结构工程施工质量 验收规范》GB50576-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 铝合金幕墙结构所使用的各 种材料、构件和组件的质量 | 第13.3.1条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 铝合金幕墙结构与主体结 构连接的各种预埋件、连 接件、紧固件 | 第13.3.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 各种连接 件、紧固件 | 螺栓连接 | 第13.3.3条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接连接 | 第13.3.3条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 构件整体 垂直度 | h≤30m | 10mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60m≥h>30m | 15mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90m≥h>60m | 20mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150m≥h>90m | 25mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h>150m | 30mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竖向构件直线度 | 2.5mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相邻两根竖向构件标高偏差 | 3mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同层构件标高偏差 | 5mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相邻两竖向构件间距偏差 | 2mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
构件外表 面平面度 | 相邻三构件 | 2mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b≤20m | 5mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b≤40m | 7mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b≤60m | 9mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b>60m | 10mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 单个横向 构件水平度 | l≤2m | 2mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l>2m | 3mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相邻两横 向构件间 距差 | s≤2m | 1.5mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s>2m | 2mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相邻两横向构件的标高差 | ≤1mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横向构件 高度差 | b≤35m | 5mm | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b>35m | 7mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 分格线对 角线差 | ≤2m | 3mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>2m | 3.5mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 立柱连接 (mm) | 芯管材质、规格 | 设计要求 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯管插入上下 立柱的总长度 | ≤250 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下两立柱间 的空隙 | ≤15mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 一个分格铝合金型材的表面质量 | 明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 | 不允许 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度≤100mm的轻微划伤 | ≤2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擦伤总面积 | ≤500mm² | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |