金属幕墙安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03090201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修 分部-幕墙子分部 | 分项工程名称 | 金属幕墙分项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《金属和石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 | 验收依据 | 《建筑装饰装修工程质量验收 规范》GB50210-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料、配件质量 | 第9.3.2条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 造型和立面分格 | 第9.3.3条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 金属面板质量 | 第9.3.4条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 预埋件、后置埋件 | 第9.3.5条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 立柱与预埋件与横梁 连接,面板安装 | 第9.3.6条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 防火、保温、防潮材 料 | 第9.3.7条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 框架及连接件防腐 | 第9.3.8条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 防雷装置 | 第9.3.9条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 连接节点 | 第9.3.10条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 板缝注胶 | 第9.3.11条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 防水 | 第9.3.12条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 金属板表面质量平 整、洁净、色泽一致 | 第9.3.13条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 压条平直、洁净、接 口严密、安装牢固 | 第9.3.14条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 密封胶缝横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直 | 第9.3.15条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属幕墙安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03090201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 4 | 滴水线坡向正确、顺直 | 第9.3.16条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 表面质量 | 第9.3.17条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 安 装允许偏差 | 幕 墙垂直度 | 幕墙高度≤30m | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30m<幕墙高度 ≤60m | 15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60m<幕墙高度 ≤90m | 20 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幕墙高度>90m | 25 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幕 墙水平 | 层高≤3m | 3 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
层高>3m | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幕墙表面平整度 | 2 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板材立面垂直度 | 3 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板材上沿水平度 | 2 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相邻板材板角错位 | 1 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳角方正 | 2 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝直线度 | 3 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝高低差 | 1 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝宽度 | 1 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档