登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

05030502_室内热水系统辅助设备安装检验批质量验收记录

来自北京市建筑工程资料管理规程(DB11、T695-2017),点击进入

室内热水系统辅助设备安装检验批质量验收记录
05030502
单位(子单位)
工程名称
分部(子分部)
工程名称
建筑给水排水
及采暖分部-室内热水系统子分部
分项工程名称辅助设备安装分项
施工单位项目负责人检验批容量
分包单位分包单位
项目负责人
检验批部位
施工依据建筑给水排水及供暖施工方案验收依据《建筑给水排水及采暖工程质量
验收规范》GB50242-2002
验收项目设计要求及
规范规定
最小/实际
抽样数量
检查记录
检查
结果



1集热排管及上、下集管作水压试验第6.3.1条
第6.3.2条
第6.3.5条
/
热交换器以工作压力的1.5倍作水压试验/
敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验/
2水泵基础第6.3.3条/
3水泵试运转温升第6.3.4条/

般项目
1太阳能热水器安装第6.3.6条/
2太阳能热水器上、下集箱的循环
管道坡度
第6.3.7条/
3水箱底部与上水管间距第6.3.8条/
4集热排管安装紧固第6.3.9条/
5热水器最低处安装泄水装置第6.3.10条/
6热水箱及上、下集管等循环管道均应保温第6.3.11条
第6.3.12条
/
以水作介质的太阳能热水器,在 0℃以下地区使用,应采取防冻措施/
7







静置设备坐标15mm/
标高±5mm/
垂直度每米5mm/
离心
式水泵
立式水泵垂直度每米0.1mm/
卧式水泵水平度每米0.1mm/
联轴器同
心度
轴向倾斜
(每米)
0.8mm/
径向位移0.1mm/
8热水器
安装
标高中心线距地面±20mm/
朝向最大偏移角不大于15°/
施工单位
检查结果
专业工长:
项目专业质量检查员:
年 月 日
监理单位
验收结论
专业监理工程师:
年 月 日

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多