弱电工程监理细则 | |||||||||
质量控制要点与预控措施 | |||||||||
序号 | 质量控制要点 | 质量预控措施 | |||||||
1 | 设计图纸审查和优化 | 1.审核设计方案,弱电项目、内容及要求,是否符合相应弱电设计规范、有关标准规定及建设单位的要求。 | |||||||
2.弱电设计图纸是否完整、齐全,各弱电系统是否有完整的系统图,弱电间和专业主机(控)间是否有平面布置图,哪些须再作深化设计。 | |||||||||
3.审核设备线缆选型,规格、型号,技术参数符合设计要求要求,核查有无淘汰禁止使用产品。 | |||||||||
4.审核设备布置,房间面积、高度、通风、动力照明等工艺条件是否满足使用及设备安装要求与有关规范。 | |||||||||
5.审核线路敷设,线路敷设方式和部位、标高符合规范规定,与强电和其它专业管线交叉点标注明确,间距符合要求,插座间距符合要求。 | |||||||||
6.审核新技术、新材料的选用,鉴定文件和相关规范、标准齐全。 | |||||||||
7.审核标准图,通用图选用,便于查找或选购。 | |||||||||
8.审核设计、图纸图签,签字齐全,责任明确。 | |||||||||
9.审核与消防部门、电信部门等有关单位配合的相应文件是否齐全。 | |||||||||
10.整理审查意见和建议报建设单位。 | |||||||||
2 | 分包单位资质审查 | 1.审查《分包单位资质报审表》。 | |||||||
2.审查企业营业执照,企业资质等级证书,安全施工许可证,供电工程施工许可证,电工、焊工上岗证 | |||||||||
3.审查分包单位业绩,必要时会同建设单位进行考察。 | |||||||||
3 | 审查施工方案、分项工程技术交底 | 1.审查承包单位的审批手续是否齐全。 | |||||||
2.审查编制内容是否完善。 | |||||||||
3.做到施工部署合理,施工方法可行,质量保证措施可靠。 | |||||||||
4.有针对性,对施工有指导作用。 | |||||||||
5.符合规范和有关规定要求。 | |||||||||
6.工期安排满足建设工程施工合同要求。配备的人力、材料、设备能满足进度计划要求。 | |||||||||
7.消防、安全、文明施工措施符合有关规定。 | |||||||||
8.工序安排符合工艺规程要求。 | |||||||||
4 | 核查承包单位的质量保证体系和现场组织管理机构 | 1.督促承包单位完善质量保证体系,项目部、专业、班、组有一套纵向质量管理人员。有岗位合格证,持证上岗。 | |||||||
2.健全质量管理制度,严格执行“三检”、“三按”制度,落实《施工挂牌制度》、《质量否决制度》、《成品保护制度》、《质量文件记录制度》。 | |||||||||
3.督促承包单位完善《质量奖罚条例》。 | |||||||||
4.督促承包单位完善现场管理机构,配齐安全员,资料员,做到分工明确,责任到人。 | |||||||||
5 | 设计交底 | 1.开工前督促建设单位组织设计交底。 | |||||||
2.使承包单位了解设计意图,设备造型,使用规范。 | |||||||||
3.了解设计对新技术,新工艺,新材料的安装要求。 | |||||||||
4.了解设计对施工要求的注意事项。 | |||||||||
5.明确设计单位对监理单位和承包单位提出施工图纸中问题答复。 | |||||||||
6.承包单位整理设计交底记录,各方签认。 | |||||||||
6 | 监理交底 | 1.明确国家及本地发布的有关工程建设监理的政策、法令、法规。 | |||||||
2.明确合同规定的建设单位,监理单位和承包单位的权利和义务。 | |||||||||
3.明确监理工作内容。 | |||||||||
4.明确监理控制工作的基本程序和方法。 | |||||||||
5.明确报表的报审要求。 | |||||||||
7 | 主要施工设备和测量仪器 | 1.审查《月工、料、机动态表》 | |||||||
2.检查施工设备、测量仪器的规格、型号、技术参数,测量仪器的检定证明满足工程需要。 | |||||||||
3.检查设备、仪器的使用,操作规范,落实定机、定人、定岗的“三定”制度和日常维护制度。 | |||||||||
4.建立施工设备、测量仪器台帐。 |
弱电工程监理细则 | |||||||||
质量控制要点与预控措施 | |||||||||
序号 | 质量控制要点 | 质量预控措施 | |||||||
8 | 工程材料报验 | 1.审查《工程物资进场报验表》。 | |||||||
2.审查材料准用证,出厂质量证明或合格证,材料厂家生产许可证,营业执照。审查断路器、电线电缆、开关、插座、风扇等产品“长城”安全标志。 | |||||||||
3.审查新材料、新产品的鉴定证明当地建委科技主管部门的确认文件,熟悉相应的规程和标准。 | |||||||||
4.审查进口产品国家商检局的检定证明或报关单。 | |||||||||
5.对进场材料进行品种、规格、标志、外形尺寸检验。 | |||||||||
6.必要时会同建设单位考察生产厂家。 | |||||||||
9 | 工程设备报验 | 1.审查《工程物资进场报验表》 | |||||||
2.审查设备生产厂家生产许可证,营业执照,产品合格证。配电箱、柜生产厂家的两部认可证书。 | |||||||||
3.审查进口设备的国家商检局检定证明或报关单。 | |||||||||
4.审查新设备的鉴定证明,当地科技主管部门的确认文件,熟悉相应规程和标准。 | |||||||||
5.会同建设单位与设计单位考察生产厂家,了解设备的性能,了解厂家技术力量与供货能力。 | |||||||||
6.对设备进行规格、型号、标志,外观检查。 | |||||||||
7.鉴认《工程物资进场报验表》。 | |||||||||
10 | 电话插座与组线箱安装 | 组线箱、盒安装 | 1.组线箱、盒 | 1.检查组线箱型号、规格,箱内配件、安装位置应符合设计要求。 | |||||
2.安装位置 | 2.检查组线箱安装、接线方式符合施工规范,工艺规程和有关法规要求。用户线应留有余量,双绞线卡接要牢靠,压接螺钉要拧紧。线号、色标正确,每条线路畅通,无错接。 | ||||||||
3.接线 | |||||||||
电话插座安装 | 1.电话出线盒面板 | 1.检查电话出线盒面板的外观、规格符合设计要求。 | |||||||
2.安装高度 | 2.安装高度、垂直度符合设计和施工验收规范的要求。 | ||||||||
测试 | 线号正确,线路畅通。 | ||||||||
11 | 有线电视系统安装 | 系统安装 | 1.器件、盒、箱、电源馈线等 | 1.有线电视(共用天线)的组装、竖杆,放大器、分支器、分配器及盒箱的安装应符合设计要求。 | |||||
2.安装 | 2.系统的各器件、盒、箱、电源、馈线等的规格、型号应符合设计要求。 | ||||||||
防雷接地 | 1.防雷地线安装 | 1.防雷接地线的截面和焊接倍数应符合规范要求。 | |||||||
2.接地电阻 | 2.测量接地电阻值符合设计要求。 | ||||||||
电视线路测试 | 1.电视天线的增益 | 1.线路畅通。 | |||||||
2.线路增益 | 2.测量增益符合设计和规范要求 | ||||||||
12 | 消防自动报警系统 | 探测器及模块安装 | 1.感烟探测器 | 1.检查探测器的级别、类型应符合设计图纸的要求。 2.安装位置、角度、不同场合下的安装方式应符合工艺规范的要求。 | |||||
2.感温探测器 | |||||||||
3.可燃气体探测器 | |||||||||
端子箱安装 | 位置、方式 | 检查安装位置和安装方式应符合工艺规范的要求。 | |||||||
消防控制设备安装 | 位置、方式 | 检查消防控制设备的布置应符合工艺规范要求。 | |||||||
接地 | 控制室内柜(盘)接地 | 1.工作或联合接地时的电阻值应符合设计要求。 | |||||||
2.接地线的规格、型号、截面应符合工艺规范的要求。 | |||||||||
3.接地线与接地体的连接方式应符合工艺规范的要求。 | |||||||||
柜(盘)安装 | 1.区域报警柜(盘) | 1.区域报警柜墙上安装位置、高度、垂直度符合规范要求。2.落地式控制柜基础槽钢的连接及平直度、柜的垂直度、盘面的平整度、盘面接缝均应符合工艺规范要求。 | |||||||
2.消防控制室总控制柜 | 3.检查柜(盘)内接线应符合设计要求。 | ||||||||
消防广播扬声器安装 | 位置和安装方式 | 应符合设计与规范要求 | |||||||
消防按钮及电话插孔安装 | 位置、标高、垂直度 | 在墙上安装,检查其位置、标高、垂直度等符合设计与规范要求。 | |||||||
调试 | 1.审核调试方案。 | ||||||||
2.检查调试记录。 | |||||||||
3.按规范要求进行抽查检验。 |
弱电工程监理细则 | |||||||||
质量控制要点与预控措施 | |||||||||
序号 | 质量控制要点 | 质量预控措施 | |||||||
13 | 楼宇自动监控系统 | 摄像设备 | 1.摄像机 | 1.摄像机、镜头、云台等部件规格、型号及生产厂家符合设计或订货合同规定。 | |||||
2.摄像镜头 | 2.设备位置、标高、安装方式等符合设计与规范规定。 | ||||||||
3.云台等 | 3.电源线、视频线、控制线等线路连接符合规范要求。 | ||||||||
监控主机 | 1.主机 | 1.主机、显示器、电源等设备型号、规格及生产厂家符合设计或订货合同要求。 | |||||||
2.显示器 | 2.安装位置符合设计与规范要求,操作方便,有利检修。 | ||||||||
3.电源 | 3.线路走向合理,接线正确,线路编号清晰。 | ||||||||
接地 | 控制柜接地 | 1.接地线规格、型号、截面符合规范要求,与接地体连接可靠,符合规范要求。 | |||||||
2.接地电阻值符合设计要求。 | |||||||||
调试 | 1.各监测点与主机线路畅通,主机面板各旋扭使用正常,功能与标识一致。 | ||||||||
2.摄像镜头垂直、水平旋转及焦距变换灵活,符合设计要求,显示、记录、报警、图像复核等功能符合设计要求。 | |||||||||
3.图像清晰。 | |||||||||
14 | 综合布线系统 | 配线架、光交换机、网络设备 | 1.检查配线架、光交换机、网络设备及光纤、双绞线等的规格,型号符合设计或订货合同要求。 | ||||||
2.检查配线架等设备安装符合工艺规范。 | |||||||||
3.检查线号、色标是否清晰,卡接是否正确,双绞线扭绞状态和光纤弯曲半径是否符合规范要求。 | |||||||||
信息面板 | 1.高度、垂直度符合规范要求,紧贴墙面,四周无缝隙。 | ||||||||
2.对绞线线位色标正确无误,卡接牢靠,符合工艺规范。 | |||||||||
接线 | 1.光纤连接方法符合工艺规范要求,熔接处要加保护和固定。 | ||||||||
2.由设备间到每个信息口线路畅通,无错接,无串对、无交叉线对和反向线对。 | |||||||||
测试 | 1.测试项目及使用仪器与方法符合规范要求。 | ||||||||
2.测试指标符合设计要求,有测试记录。 | |||||||||
15 | 楼宇自控系统 | DDC现场控制器 | 1.温度、压力等各种信号采集器件(传感器)及控制执行器件齐全,型号规格符合设计与订货合同要求。 | ||||||
2.各种器件安装部位及方法符合工艺规范要求,线路连接正确,标识清楚,敷设符合规范。 | |||||||||
3.控制箱体安装位置、高度、垂直度、固定牢靠程度符合规范要求。 | |||||||||
自控主机 | 1.主机、显示器、电源等型号、规格符合设计与订货合同要求。 | ||||||||
2.安装位置与方法符合设计要求,操作方便,有利维修。 | |||||||||
3.线路布放合理,接线正确,标识清楚。 | |||||||||
接地 | 1.接地线截面及与接地体连接符合规范要求,主机与DDC机都应有良好接地。 | ||||||||
2.接地电阻值符合设计要求。 | |||||||||
调试 | 1.检查调试方案、调试方法正确。 | ||||||||
2.控制信号的大小满足设计要求。 | |||||||||
3.检查调试记录,自控功能满足设计要求。 | |||||||||
16 | 施工资料 | 1.符合要求的资料员,持证上岗。 | |||||||
2.施工资料与施工进度同步。 | |||||||||
3.施工资料整理方法要符合有关规定,资料齐全。 | |||||||||
4.监理工程师不定期检查施工资料。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档