建筑采暖工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑采暖和热水供应管道安装质量通病 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、专业及工种间配合不当的通病 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)由于地面标高超偏或调整,有关项目未进行相应调整造成管道预留口、器具、设备等的标高超偏。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2)由于砖、柱、垛尺寸调整或偏差,造成管道位移,管道吃墙或影响门、窗扇启闭。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3)暖气片后,墙不抹灰、粉刷或没装修即安装影响装饰工程质量。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4)由于水、电专业设计配合不当,施工审图不细,造成管道、设备与电气开关插座等设施距离过近或重叠, | |||||||||||||||||||||||||||||
影响安全和使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5)管道穿墙楼板处,沿用与楼板同标号的砼按正式工序进行堵洞,切断主筋后,未采取有效措施处理,有防 | |||||||||||||||||||||||||||||
水层的地面,管洞周围防水处理不好,造成渗漏。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(6)竖向管道井无分层隔断,不符合管道及排水器。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(7)防水层做完后,又剔槽打洞,埋设管道及排水器。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(8)地漏埋设未考虑厕浴间与走廊地面高差,未考虑地面坡度,未考虑面层厚度,造成地面流水倒坡,不入地漏。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、水、暖、卫生间的共性通病 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)固定支架的位置、构造及固定做法不符合要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2)支、托、吊架规格、间距、标高不符合要求;固定不牢、不平不正,与管道接触不好,制作粗糙。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3)管道或支墩铺设在冻土或松土上,支墩砌筑不符合要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4)管道支、托、吊金属设备等未经除锈、防腐即进行安装;或除锈、防腐、清理灰浆不彻底,防腐、漆面的 | |||||||||||||||||||||||||||||
遍数不够,及局部漏刷。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5)给排水、采暖、煤气等管道的相互位置或间距不符合规范要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(6)管道坡度超偏差,甚至倒坡,预留口不准,局部塌落或压弯。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(7)管道连接存在的质量问题不允许焊接而采用焊接;焊口不平直,加强面不足,有烧穿、裂纹、气孔、夹渣 | |||||||||||||||||||||||||||||
等缺陷;丝接接头不规整,断丝多,丝扣外露超差,麻头不清;镀锌钢管的镀锌层被破坏; | |||||||||||||||||||||||||||||
法兰接头不平整,垫料材质规格不符合要求;有时双层或多层垫; | |||||||||||||||||||||||||||||
承插口或套管接头填料不符合要求,灰口不饱满密实、间隙偏差过大,甚至用水泥抹口。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(8)水压试验、耐压强度试验、严密性试验、闭水和灌水试验问题: | |||||||||||||||||||||||||||||
程序和方法不符合要求,结论不确切,签证不全;试验部位不全,有漏试区段或系统;对要求进行严密性试验的 | |||||||||||||||||||||||||||||
阀门等,要进行水压试验的暖风机、辐射板等及炉片安装前的产品质量、组对质量未按规定取样或全数试验,有 | |||||||||||||||||||||||||||||
缺项、漏项。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(9)主要材料、设备无出厂合格证;无进场检验手续。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采暖安装通病: | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)管道连接方法不当 | |||||||||||||||||||||||||||||
不应采用焊接接头者采用了焊接;要求可装卸部位而没装可拆卸部件;高温热水采暖管道可拆件用长丝或油任 | |||||||||||||||||||||||||||||
(应采用法兰);水平管变径合理;不用偏心管箍,甚至反向;焊接变径处,不符合偏心焊接要求,变径位置不 | |||||||||||||||||||||||||||||
对;管道坡向不利于泄水和排气; | |||||||||||||||||||||||||||||
在对口焊缝及管道转弯的部位焊支管,焊口距起弯点或支架距离水于50毫米。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2)设备组对和安装不合理 | |||||||||||||||||||||||||||||
压试验;散热片组对采用橡胶垫,垫片外露,组对不严不平,甚至用双层垫;片数超过规定时不加拉条,不按规 | |||||||||||||||||||||||||||||
定进行大园翼型散热片纵翼方向不对,未按规定使用偏心法兰;辐射板、太阳能热水器等不按规定作水压试验; | |||||||||||||||||||||||||||||
进水(汽)管标高不对,坡度不符合要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3)阀门型号、规格及试验结果不符合要求,安装位置及方向不对。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4)集气罐制作安装不符合要求;安装位置不利于泄水及排气。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5)吊顶内安装自动跑风,不采取引出措施。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(6)套管材质及安装不当立管穿越有防水层的楼板处没设钢制套管;套管位置固定不好,下端伸出楼板底面; | |||||||||||||||||||||||||||||
上端伸出地面不足20毫米;要求填塞缝隙者不填塞;过墙套管过短,或过长,与墙面不平齐。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(7)伸缩器安装位置不当,不按要求预拉伸。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(8)管道设备(膨胀水箱、集气罐等)不按规定保温,保温材质和方法不符合规范规定;时间和程序不符合要 | |||||||||||||||||||||||||||||
求,不做满水和水压试验。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(9)钢管弯曲半径,椭圆率及折皱不平度超出规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(10)铸铁散热器安装不牢固或漏水。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(11)采暖干管甩口不准;坡度不适当;支托架失效或管道堵塞。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(12)管道除锈防腐不良及管道保温不良。 | |||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |