登录 | QQ客服 | 帮助

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理

玻璃钢风管及配件加工制作(或成品)质量检验记录(四)GD3050308-4

来自广东省建筑工程统一用表2010(深圳版),点击进入

玻璃钢风管及配件加工制作(或成品)质量检验记录(四)
GD3050308-4
检验项目(含检验方法摘要)标准(或设
计)要求值
(含理论计
算值)
被检管段编号及其实测值或观感质量定性评价(用“√”或
“×”表达)据GB 50243标准规定,按同一规格抽检≥5%~
10%,且≥5段(件)
无机玻璃钢风管整体成形法兰处的玻纤
网格布应延伸至风管管体处。法兰与管
体转角处的过渡圆弧半径宜为壁厚的0.8
~1.2倍。法兰端面与风管轴线应成
直角











︵端












相同规格法兰的螺栓孔排列均
匀一致;孔径、孔距偏差符合
要求,具有互换性;螺孔至管
壁距离偏差(mm)
≤2
防腐处理及四角部位设螺栓孔
圆形风
管法兰
任意正
交两直
径之差
(mm)
前端口≤3
后端口
前端口≤5
后端口
风机玻璃钢与风管整体成形的法兰允许
缺棱:不得多于1处,且≤10×10(mm);
其深度≤法兰厚度的1/3,不得影响法
兰连接的强度
管端口(或法兰)端面的
平面度(即不平度)偏差
最大值 (mm)
前端口≤3
后端口≤3
风管
与法
兰连
法兰与风管板材连接可靠,绝热层无外
露,且应能防止板材纤维逸出和产生热
(冷)桥;不得采用降低板材强度和绝热
性能的连接方法
连接铆钉(或螺钉)
孔距最大值(mm)
≤150(中、低压)
≤100(高压)
铆接(或螺钉连接)牢固,无松脱、无缺
漏;铆钉(或螺钉)采用与风管端部附件
材质相同或不产生电化腐蚀的材料
风管的各种方式连接均应牢靠,且有避免漏风
的措施












玻璃钢风管本体材料必须为不燃材料,内部
绝热材料应为不燃或难燃B级材料(进行
点燃试验作检验);且上述材料均应为对人
体无害的材料






玻纤网格布相邻层间的纵横搭接缝距离
应>300mm,同层搭接缝距离≥500mm。
搭接长度应>50mm
风管表层浆料厚度以压平玻纤网格布为
宜(可见布纹),表面不得有密集气孔和
漏浆
组合型风管粘合的四角处应涂满无机胶
凝浆料,其组合和连接部分的法兰槽口、
角缝、加固螺栓(钉)和法兰孔隙处均应
密封
组合保温型风管绝热层的切割面,应采
用与风管材质相同的胶凝材料或树脂加
以涂封
注:观感质量定性评价采用符号表达的含意:“√”——符合或基本符合要求,“×”——不符合要求。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理