606 | 自动喷水灭火系统验收表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD2302SZ005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 建设单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监 理 单 位 | 施工单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 名称 | 缺陷分类 | 主要技术要求 | 检查评定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 技术资料 文 件 | 轻缺陷C | 1.竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.工程质量事故报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.施工现场质量管理检查记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.自动喷水灭火系统施工过程质量管理检查记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.自动喷水灭火系统质量控制检查资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 供水水源 | 严重缺陷A | 1.室外供水管网的进水管管径及供水能力,消防水箱和消防水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
池容量符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.天然水源的水量、水质符合设计要求,有枯水期最低水位时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
确保消防用水的技术措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 消防泵房 | 重缺陷B | 1.消防泵房符合相应建筑设计防火规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.消防泵房的应急照明、安全出口符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.备用电源、自动切换装置符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 消防水泵 | 严重缺陷A | 打开试水阀,采用主电源启动消防水泵,消防水泵启动正常; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关闭主电源,主、备电源能正常切换 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重缺陷B | 1.消防水泵、进出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回阀、信号阀等规格、型号、数量符合设计要求;水泵进 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.消防水泵采用自灌式引水或其他可靠的引水措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.开启系统中每一个末端试水装置和试水阀,水流指示器、压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力开关等信号装置符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.停泵时水锤消除设施后压力不超过水泵出口额定压力的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3~1.5倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.消防气压给水设备,当系统气压降至设计最低压力时,通过 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力变化信号启动稳压泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻缺陷C | 消防水泵启动控制置于自动启动档 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 报警阀组 | 重缺陷 | 1.报警阀组的各组件符合产品标准要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.通过系统流量压力检测装置测试的流量、压力符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.水力警铃设置位置正确。测试时,水力警铃处压力不小于 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.05MPa,距水力警铃3m处警铃声强不小于70dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.打开手动试水阀或电磁阀,雨淋阀组动作可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.与空气压缩机或火灾自动报警系统的联动控制符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻缺陷C | 控制阀均锁定在常开位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 名 称 | 缺陷分类 | 主要技术要求 | 检查评定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 管 网 | 严重缺陷A | 管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合设计规范及设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重缺陷B | 1.管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水管、排气阀、泄压阀等符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.干式系统管网容积不大于2900L,系统最大充水时间不大于 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3min;系统管网容积大于2900L,充水时间不大于1min。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预作用系统的管道充水时间不大于1min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻缺陷C | 1.管网排水坡度及辅助排水设施符合规范要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.末端试水装置、试水阀符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.报警阀组后的管道上未安装其他用途的支管或水龙头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.管网上设置的支架、吊架和防晃支架符合规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 喷 头 | 严重缺陷A | 喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(RTI)符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重缺陷B | 喷头安装间距,与楼板、墙、梁等障碍物的距离符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻缺陷C | 1.腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头采取防护措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.有碰撞危险场所安装的喷头加设防护罩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.各种规格喷头有备用品,数量不小于总数的1%,每种不少于10个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 水泵接合 器及进水 管位置 | 重缺陷B | 水泵接合器数量及进水管位置符合设计要求;消防水泵接合器进 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行充水试验,系统最不利点压力、流量符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 系统流量 压力 | 严重缺陷A | 系统流量压力的验收,通过系统流量压力检测装置进行放水试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验,系统流量、压力符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 模拟灭火 功能试验 | 严重缺陷A | 1.压力开关动作,能启动消防水泵及其联动的相关设备,并有反 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈信号显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.电磁阀打开,雨淋阀能开启,并有反馈信号显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重缺陷B | 1.消防水泵启动后,有反馈信号显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.加速器动作后,有反馈信号显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他联动控制设备启动后,有反馈信号显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻缺陷C | 1.报警阀动作,水力警铃能鸣响 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.水流指示器动作,有反馈信号显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺陷分类统计数量 | 严重缺陷: | 重缺陷: | 轻缺陷: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验 收 单 位 | 施工单位:(盖章) | 项目经理(负责人): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位:(盖章) | 监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计单位:(盖章) | 项目负责人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位:(盖章) | 项目负责人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档