自动喷水灭火系统质量验收前缺陷状况检查评定记录(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3070307-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 类 别 | 项目缺陷 类别 | 检查项目的内容和主要质量技术要求/检查数量和方法 | 检查评定结果 (符合/不符合 要求) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 管 网 | A (严重缺陷) | 6.1 管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施 符合设计规范及设计要求/全数对照设计文件(图纸)观察检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B (重缺陷) | 6.2 管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号 阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排 水管、排气阀、泄压阀等符合设计要求/检查数量及其合格率要 求按GB 50261—2005规范8.0.8条第4款规定,对照设计文件(图 纸)观察检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 干式系统管网容积不大于2900L的,系统最大充水时间不大于3 min;系统管网容积大于2900L的,充水时间不大于1min;预作 用系统的管道充水时间不大于1min/进行通水试验,用秒表作全 数检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C (轻缺陷) | 6.4 管网排水坡度及辅助排水设施符合规范要求/全数检查,用水平 尺和尺量检查及观察检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5 末端试水装置、试水阀、排气阀符合设计要求/全数对照设计 文件(图纸)观察检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.6 报警阀组后的管道上不得安装其他用途的支管或水龙头/全数 观察检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7 管网上设置的支架、吊架和防晃支架符合规范要求/按GB 50261 —2005规范5.1.8条规定,抽查20%且不少于5处,尺量及观察检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 喷 头 | A (严重缺陷) | 7.1 喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数 (RTI)符合设计要求/抽查设计喷头总数量的10%且抽查总数不少 于40个,合格率要求100%;对照设计文件(图纸)观察及尺量检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B (重缺陷) | 7.2 喷头安装间距,及其与楼板、墙、梁等障碍物的距离符合设计 要求/抽查设计喷头总数量的5%且抽查总数不少于20个,距离允 许偏差±15mm,合格率不得少于95%;对照设计文件(图纸)观察 及尺量检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C (轻缺陷) | 7.3 腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头采取防护措施/ 全数观察检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4 有碰撞危险场所安装的喷头加设防护罩/全数观察检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 各种规格喷头备用品的数量不小于安装总数的1%,且每种不少 于10个/对各种规格喷头全数作统计计算,并检查各种规格备用 喷头的数量及其占安装总数的百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 水泵接合器及进水管 | B (重缺陷) | 8.1 水泵接合器数量及进水管位置符合设计要求;消防水泵接合器 进行充水试验,系统最不利点的压力、流量符合设计要求/对照 设计文件(图纸):作全数观察检查;作充水试验,并使用流量计、 压力表作全数检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 系统流 量、压力 | A (严重缺陷) | 9.1 系统流量压力的验收:通过系统流量、压力检测装置进行放水 试验,系统流量、压力符合设计要求/全数观察检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 模拟灭火 功能试验 | A (严重缺陷) | 10.1 压力开关动作,能启动消防水泵及其联动的相关设备,并有 反馈信号显示/全数观察检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 电磁阀打开,雨淋阀能开启,并有反馈信号显示/全数观察 检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B (重缺陷) | 10.3 消防水泵启动后,有反馈信号显示/全数观察检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.4 加速器动作后,有反馈信号显示/全数观察检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5 其他联动控制设备启动后,有反馈信号显示/全数观察检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C (轻缺陷) | 10.6 报警阀动作,水力警铃能鸣响/全数观察检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.7 水流指示器动作,有反馈信号显示/全数观察检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本《记录》(一)~(三)配套使用。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档