薄板法兰/无法兰(插条、立咬口等)连接的矩形金属 风管及配件加工制作(或成品)质量检验记录 (五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3050305-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验项目(含检验方法摘要) | 标准(或 设计)要 求值(含 理论计算 值) | 被检管段编号及其实测值或观感质量定性评价(用“√”或 “×”表达)据GB 50243标准规定,按同一规格抽检≥5%~10%, 且≥5段(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管 密封 工艺 原则 | 风管的密封以板材连接的密封为主,可 采用密封胶嵌缝或其它方法密封。密 封胶性能应符合使用的环境保护、卫 生健康及消防的耐火、耐温等要求; 密封面宜设在风管的正压侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风 管 加 固 | 下列情况之一的风管应采取加固措施: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口长边的边长大于630mm的非保温风管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口长边的边长大于800mm的保温风管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管段长度大于1250mm的风管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单边平面面积大于1.2㎡的低压风管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单边平面面积大于1.0㎡的中、高压风管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管加固形式: | 轧(压)加强筋(楞筋)/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立筋/ | 内(外)角钢/ | 平放扁钢 / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立放扁钢/ | 直角形筋/ | Z形筋 / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管内槽形支撑/ | 外框槽形/ | 管内螺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杆支撑/ | 管内螺钉套筒支撑/ | 其他加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固形式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薄板法兰风管宜轧(压)制加强筋(楞筋), 筋的凸出部分应位于风管外表面,排列间 隔均匀;板面不应有明显的变形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管的法兰强度低于规定强度时, 可采用外加固框和风管内支撑 进行加固;加固件距风管连接法 兰一端的距离(mm) | ≤250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外加固型材的高度不宜大于风管法兰高度, 且间隔应均匀对称,与风管的连接应牢固; 外加固框的四角处应连为一体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外加固框与风管连接的螺栓(钉) 或铆接点的最大间距(mm) | ≤220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管内支撑加固的排列应整齐、间距均匀 对称,应在支撑件两端的风管受压力面处 设置专用垫圈;采用管套内支撑时,长度 应与风管边长相等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矩形风管的刚度等级、加固形式和加固件 何尺寸,以及连接(加固)允许的最大间距 应符合JGJ 141—2004行标之表3.2.1-2至 表3.2.1-6的规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:观感质量定性评价采用符号表达的含意:“√”——符合或基本符合要求,“×”——不符合要求。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档