火灾自动报警系统分部工程施工过程与系统验收的质量检查评定记录(十三)GD3100304-13

来自广东省建筑工程统一用表2010(深圳版),点击进入

火灾自动报警系统分部工程施工过程与系统验收的
质量检查评定记录(十三)
GB 50166—2007
GD3100304-13
单位(子单位)工程名称
相关的施工部位
(层、区、段、房、室)
总承包施工单位项目负责人
专业承包安装单位项目负责人
施工执行的技术标准(含企业的
工艺规程、工法等)名称及编号
相关施工图名称及其图号
《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166—2007检查内容安装单位
检查评定记录
监理(建设)单位
检查验收(评定)记录
所属子分部名称

检 查 项 目质量规定
(规范条款)












16 消防应急广播设备第5.3.16条
17 系统备用电源第5.3.17条
18 消防设备应急电源第5.3.18条
19 消防控制中心图形显示装置第5.3.19条
20 气体灭火控制器第5.3.20条
21 防火卷帘控制器第5.3.21条
22 系统性能第5.3.22条
23 室内消火栓系统的控制功能第5.3.23条
24 自动喷水灭火系统的控制功能第5.3.24条
25 泡沫、干粉等灭火系统的控制功能第5.3.25条
26 电动防火门、防火卷帘门、挡烟垂壁
的联动控制功能
第5.3.26条
27 防烟排烟系统、通风与空调系统的联
动控制功能
第5.3.27条
28 消防电梯、非消防电梯的联动控制
功能
第5.3.28条
29 消防应急照明和疏散指示系统第5.1.5条
第12款
专业承包安装单
位检查评定结果
专业工长(施工员)(签名) 施工班组长(签名)
项目专业质量检查员(签名): 年 月 日
监理(建设)
单位验收结论
专业监理工程师(签名):
建设单位项目专业技术负责人(签名):
年 月 日
注:系统验收中对指定装置、子系统的安装位置、施工质量和功能、抽检方法和比例,以及合格与否的判定标
准等均按GB50166国标第5.1.3~5.1.7条规定执行。

我要评论

用户评论

leon  2017-09-01

这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用?

goooogle  2017-08-28

范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。

曾工  2017-08-11

如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。

游客  2017-08-01

如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗?

邓为墉  2017-07-08

感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。

歌手The  2017-07-03

提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。

林工  2017-06-12

资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊!

李天一  2017-06-11

此资料是否是免费的?

张工  2017-05-21

是否是最新版本的规范

游客  2017-05-01

这是最新版本的的统一用表吗?

加载更多

本平台提供如下内容的服务:建筑工程竣工验收技术资料,包括市政安全园林所有专业人防施工资料、竣工验收资料,施工方案,技术交底资料等资料的制作编辑和管理