漏电开关和空气断路器进场检验报告(无表式) | ||||||||||||||||||||
GD2109002 | ||||||||||||||||||||
1. 检验依据: | ||||||||||||||||||||
《家用及类似场所用断路器》GB 10963 | ||||||||||||||||||||
《低压熔断器》GB 13539 | ||||||||||||||||||||
《低压开关设备和控制设备低压断路器》GB 14048.2 | ||||||||||||||||||||
《DZ20系列塑料外壳式断路器》JB 8589—1997 | ||||||||||||||||||||
2. 捡验项目:标志、动作特性、介电性能、温升、电气间隙和爬电距离; | ||||||||||||||||||||
3. 取样范围:楼层(或梯间)配电系统、户内照明配电系统及公共照明配电系统末端 | ||||||||||||||||||||
1OOA以下的漏电开关和断路器,其余部分根据实际情况决定是否取样或取样的批量; | ||||||||||||||||||||
4. 取样批量: | ||||||||||||||||||||
(1) 漏电开关取样批量按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料总数量为基 | ||||||||||||||||||||
数取样,材料总数量(个数)在100个及以下取样一组,100个以上按照100个取样一组,不 | ||||||||||||||||||||
少于两组; | ||||||||||||||||||||
(2) 空气断路器取样批量按照进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料总数量为 | ||||||||||||||||||||
基数取样,材料总数量(个数)在100个及以下取样一组,100个以上按照200个取样一组, | ||||||||||||||||||||
不少于两组; |