普通法兰连接的矩形金属风管及配件加工制作(或成品)质量检验记录(三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3050304-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检验项目(含检验方法摘要) | 标准(或设 计)要求值 (含理论计 算值) | 被检管段编号及其实测值或观感质量定性评价(用“√”或 “×”表达)据GB 50243标准规定,按同一规格抽检≥5%~ 10%,且≥5段(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观质量:铆接牢固,无脱铆、漏铆;翻边 平整,紧贴法兰且宽度一致;咬缝与四角处 无开裂、孔洞;铆钉采用与风管材质相同或 不产生电化腐蚀的材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 面 | 金属板材、型材的材质、几何尺寸和涂镀层 等符合相关技术标准的要求;表面无明显的 外观质量缺陷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平面度最大偏差值(mm)用2m长 板尺及塞尺测量风管外表面与 尺之间凹凸的最大间隙 | ≤10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管板材拼接的咬口缝(或铆接缝)错开,无 十字型拼接的咬口连接(或铆接)缝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管与配件的咬口缝紧密、宽度一致;折角 平直,圆弧均匀;两端面平行;风管无明显 扭曲与翘角,表面平整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接风管的焊缝平整,无裂缝、凸瘤、穿透 的夹渣、气孔及其他外观焊接缺陷;焊接后 板材、型材无明显变形;焊渣及飞溅物已 清除干净 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色涂层钢板的涂塑层设在风管内侧;加工 时避免损坏涂塑层(损坏部分应作修补) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管 密封 工艺 原则 | 风管的密封以板材连接的密封为主,可采 用密封胶嵌缝或其他方法密封。密封胶 性能应符合使用的环境保护、卫生健康 及消防的耐火、耐温等要求;密封面宜 设在风管的正压侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风 管 加 固 | 下列情况之一的风管应采取加固措施: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口长边的边长大于630mm的非保温风管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口长边的边长大于800mm的保温风管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管段长度大于1250mm的风管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单边平面面积大于1.2㎡的低压风管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单边平面面积大于1.0㎡的中、高压风管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管加固形式: | 轧(压)加强筋(楞筋)/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立筋/ | 内(外)角钢/ | 平放扁钢/ | 立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放扁钢/ | 直角形筋/ | Z形筋 / | 管内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槽形支撑/ | 外框槽形/ | 管内螺杆支撑/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管内螺钉套筒支撑/ | 其他加固形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管的法兰强度低于规定强度时,可采用外 加固框和风管内支撑进行加固;加固件与 风管连接法兰一端的距离不应大于250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外加固型材的高度不宜大于风管法兰高度, 且间隔应均匀对称,与风管的连接应牢固; 外加固框的四角处应连为一体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外加固框与风管连接的螺栓(钉)或铆接点的 最大间距不应大于220mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风管内支撑加固的排列应整齐、间距均匀对 称,应在支撑件两端的风管受压力面处设置 专用垫圈;采用管套内支撑时,长度应与风 管边长相等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:观感质量定性评价采用符号表达的含意:“√”——符合或基本符合要求,“×”——不符合要求。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档