门型脚手架检查评分表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ2030106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JGJ 59—99 表3.0.4—3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 保证项目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案的,扣10分 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工方案不符合规范要求的,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚手架高度超过规范规定、无设计计算书或未经上级审批的,扣 10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 架体基础 | 脚手架基础不平、不实、无垫木的,扣10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚手架底部不加扫地杆的,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 架体稳定 | 不按规定间距与墙体拉结的,每有一处扣5分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉结不牢固的,每有一处扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不按规定设置剪刀撑的,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不按规定高度作整体加固的,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门架立杆垂直偏差超过规定的,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 杆件、锁件 | 未按说明书规定组装,有漏装杆件和锁件的,扣6分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚手架组装不牢,每一处紧固不合要求的,扣1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 脚手板 | 脚手板不满铺,离墙大于10cm以上的,扣5分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚手板不牢、不稳、材质不合要求的,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 交底与验收 | 脚手架搭设无交底,扣6分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未办理分段验收手续,扣4分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无交底记录的,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 一般项目 | 架体防护 | 脚手架外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板的,扣5分 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架体外侧未挂密目式安全网或网间不严密的,扣7~10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 材质 | 杆件变形严重的,扣10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
局部开焊的,扣10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杆件锈蚀未刷防锈漆的,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 荷载 | 施工荷载超过规定的,扣10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚手架荷载堆放不均匀的,每有一处扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 通道 | 不设置上下专用通道的,扣10分 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通道设置不符合要求的,扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查人员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档